1滤毒室换气通风 是不是得打开 密闭通道和滤毒室的密闭门? 2隔绝通风 得打开 风机房的门 ?3什么时候用滤毒室换气?4再问一个 小白问题清洁通风里防毒通道和简易洗消区 比如 圆风管 560的 矩形风管630*400 为什么 这俩个是风量一样还是?O(∩_∩)O谢谢各位!



1滤毒室换气通风 是不是得打开 密闭通道和滤毒室的密闭门?
2隔绝通风 得打开 风机房的门 ?
3什么时候用滤毒室换气?
4再问一个 小白问题清洁通风里防毒通道和简易洗消区 比如 圆风管 560的 矩形风管630*400 为什么 这俩个是风量一样还是?
O(∩_∩)O谢谢各位!




fuleilei416
2016年12月27日 20:47:31
2楼
你说的是滤毒通风吧,滤毒通风是不允许打开门的,相反密闭门必须关闭, 才能起到分隔清洁区和染毒区的作用
回复
大卫上学去
2016年12月28日 08:20:36
3楼
fuleilei416 发表于 2016-12-27 20:47 你说的是滤毒通风吧,滤毒通风是不允许打开门的,相反密闭门必须关闭, 才能起到分隔清洁区和染毒区的作用谢谢 你的回复 不是滤毒通风 滤毒通风应该是超压排风 这个是 滤毒室换气通风
回复
vk3001h
2016年12月28日 16:01:45
4楼
1、是。
2、是。
3、战后解除核生化警报,检测室外环境达到无害程度。
4、防毒通道和简易洗消区不可能有方风管。
回复
大卫上学去
2016年12月28日 17:00:14
5楼
vk3001h 发表于 2016-12-28 16:01 1、是。2、是。3、战后解除核生化警报,检测室外环境达到无害程度。谢谢 再问您一个 清洁区超压30pa怎么超压? 超压30pa 清洁送风量和厕所排风量和30pa有没有关系 怎么确定超压30pa了
回复
vk3001h
2016年12月28日 17:23:41
6楼
1、战时清洁通风状态你在不停地往地下室送风,但是不连续排风,室内空气总量在不断升高,密度和压力自然水涨船高。达到设定超压值就开启超压排气活门了。
2、送排风量和超压值没有直接关系,送排风量的差值与地下室达到超压临界点的过程用时有关系。
3、为什么要确定啥时候超压?超压排气活门设定到30Pa开启,超压开启,不超压关闭,完全机械自力运行。至于啥时候超压,我们需要知道么?
回复
大卫上学去
2017年01月04日 14:45:01
7楼
vk3001h 发表于 2016-12-28 17:23 1、战时清洁通风状态你在不停地往地下室送风,但是不连续排风,室内空气总量在不断升高,密度和压力自然水涨 …人防 防毒通道和清洁区不是需要算体积吗,那个高度是超过3m按3m还是实际高度?人防 防化值班室兼配电室的送风量怎么算 是按2次换气次数算?人防里 5级和6级最主要区别是什么? 附建是人防 和 地下车库人防难道不一样吗?谢谢了
回复
vk3001h
2017年01月04日 18:11:01
8楼
大卫上学去 发表于 2017-1-4 14:45 人防 防毒通道和清洁区不是需要算体积吗,那个高度是超过3m按3m还是实际高度?人防 防化值班室兼配电 …1、防毒通道和清洁区计算体积是按实际高度算的。2、换气次数1~2次,在这个范围内都对。3、人防的级数指的是防武器攻击的能力。分为防常规武器打击的(常5/常6)和防核武器打击的(核5/核6),属于结构专业的设计参数。5级和6级考虑的冲击波荷载指标不一样。附建人防和地库人防设计标准是一样的。

wx_1598239836725:防化值班室换气不是大于等于八次吗

回复
大卫上学去
2017年01月05日 09:24:43
9楼
vk3001h 发表于 2017-1-4 18:11 1、防毒通道和清洁区计算体积是按实际高度算的。2、换气次数1~2次,在这个范围内都对。3、人防的级数 …恩 了解谢谢