关于卫生间立管穿楼板安装套管的疑问
jimx47
jimx47 Lv.3
2016年12月23日 23:42:06
只看楼主

各位同行,大家好,小弟所在的项目,卫生间立管采用W1型铸铁管,不锈钢卡箍连接,但在样板安装过程中,出现了以下情况,找不到好的解决办法,还请各位大神及同行看一下,大家有没有好的解决方法: 1:图中编号2处:卫生间沉箱降板250mm,铸铁三通支管管底距结构面50mm安装,但按照国标管件安装,浇筑楼板洞口后,不锈钢卡箍位于结构内,这样是否存在渗漏隐患; 2:图中编号1处;按照设计和监理要求,穿楼板立管需加翼环钢套管,但三通支管安装后,支管位置处的钢套管需要切割,这样的话,是不是套管就起不到防水的作用,小弟查阅了铸铁管安装图集13S409,第35页,管道穿楼面安装大样,管道可以不用加套管。但是监理执意要加套管

各位同行,大家好,小弟所在的项目,卫生间立管采用W1型铸铁管,不锈钢卡箍连接,但在样板安装过程中,出现了以下情况,找不到好的解决办法,还请各位大神及同行看一下,大家有没有好的解决方法:
1:图中编号2处:卫生间沉箱降板250mm,铸铁三通支管管底距结构面50mm安装,但按照国标管件安装,浇筑楼板洞口后,不锈钢卡箍位于结构内,这样是否存在渗漏隐患;
2:图中编号1处;按照设计和监理要求,穿楼板立管需加翼环钢套管,但三通支管安装后,支管位置处的钢套管需要切割,这样的话,是不是套管就起不到防水的作用,小弟查阅了铸铁管安装图集13S409,第35页,管道穿楼面安装大样,管道可以不用加套管。但是监理执意要加套管
这两点问题,各位同行有没有好的解决办法呢?
13S409安装图集.png

现场安装大样.png


现场安装大样.png


13S409安装图集.png

渊工
2016年12月26日 10:12:56
2楼
你们监理太任性了 这个降板加了套管有什么用
回复
toumingweixiao000
2016年12月26日 13:55:46
3楼
这个事就不应该问监理,你应该去问设计,让设计院给个设计变更单,或者至少给个局部大样图,签上字盖上章,这样监理就没话可说了。
回复
淘米哥
2016年12月26日 14:09:28
4楼
1、需要防腐、防水处理,参见13S409-P29,说明第,5、6条,另外12S306-P102,“注”里面也有类似的说明。
2、按图集不需要,规范也没这种规定,另外参考09S304,卫生器具排水管穿楼板也仅设置止水翼环。
回复
luochongchong
2016年12月27日 08:40:00
5楼
感谢分享 很棒哦。
回复
清澈透底
2016年12月27日 10:07:02
7楼
地板说的有道理,谢谢分享
回复
古德满
2016年12月27日 12:48:26
8楼
找设计院要一张带签字盖章的详图,一切ok
回复
caiyingpu
2016年12月27日 23:50:52
9楼
luochongchong 发表于 2016-12-27 08:40 感谢分享 很棒哦。感谢楼主分享
回复
种一亩清风
2016年12月28日 09:13:42
10楼
感谢楼主分享
回复
寒山寺
2016年12月28日 10:27:08
11楼
说的很好,支持一下
回复
luochongchong
2016年12月28日 11:39:24
12楼
谢谢楼主分享
回复