电气工程施工图设计常见八大问题解答!
co1476941673837
2016年12月23日 10:46:03
只看楼主

常见问题一 问题:低压配电系统中发电机供电的应急母线与正常工作母线无联络,应急母线平时处于冷备状态。 正确(或建议)做法: 应急母线与工作母线之间如需联络时应设置联络断路器,同时与发电机电源进线断路器之间设置电气和机械联锁。常见问题二 问题:低压配电系统设计中配电柜配出回路数量不符合生产厂标准,配电箱,配电柜使用混乱。 正确(或建议)做法: 配电箱,柜的设置应满足以下要求:

常见问题一

问题:低压配电系统中发电机供电的应急母线与正常工作母线无联络,应急母线平时处于冷备状态。
正确(或建议)做法:
应急母线与工作母线之间如需联络时应设置联络断路器,同时与发电机电源进线断路器之间设置电气和机械联锁。


常见问题二
问题:低压配电系统设计中配电柜配出回路数量不符合生产厂标准,配电箱,配电柜使用混乱。
正确(或建议)做法:
配电箱,柜的设置应满足以下要求:
a:电压,电流,最大分断容量等电气参数的要求。
b:尽量选用标准配置,安装间隔不应超出柜体的最大安装空间。
c:安装间隔的总电流不应大于柜内分支母线的额定电流。
d:配电箱尺寸不宜太大,以不影响安装检修和操作。当配出回路较多时应采用柜体落地安装。


常见问题三
问题:发电机房,储油间及燃气锅炉房等场所的电气设计要求。
正确(或建议)做法:
1、燃气锅炉房,直燃机房等属于爆炸性气体混合物环境的2区,应按爆炸性气体环境电气装置的设计要求进行设计,应采用隔爆型灯具,插座和控制盘;可采用铜芯导线穿镀锌焊接钢管明配,并做好隔离密。
2、发电机房,储油间属于火灾危险环境的21区,应按火灾危险环境内电气装置的设计要求进行设计,固定安装的灯具防护级别不低于IP2X,配电柜,接线盒的防护级别不低于IP5X,可采用铜芯导线穿钢管或刚性塑料管配线也可穿钢管明配。


常见问题四
问题:从室外引入的电源线路在室内没设置隔离电器。
正确(或建议)做法:
由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方设置隔离电器
1、由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离和保护功能的电器。
2、由本单位变电所引入的专用电源回路,受电端可设置不具保护功能的隔离开关电器;树干式配电回路的各受电端均应装设带保护和隔离功能的开关电器。


常见问题五
问题:消防负荷与非消防负荷不应共用配电回路.重要的消防负荷应在最末一级配电箱处设自动切换装置。
正确(或建议)做法:
消防用电设备应采用专用回路供电,并应有明显标志。消防控制室,消防水泵房,消防电梯,防烟排烟风机等重要消防用电设备应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。住宅走道应急照明可与走道公共照明共用双电源切换箱。


常见问题六
问题:低压配电级数有的工程多于四级。
正确(或建议)做法:
低压系统的配电级数从变压器二次侧到用电设备之间不宜超过三级。民用建筑内非重要负荷可适当增加级数。


常见问题七
问题:竖向干线配电回路中配电箱数量超过六个。
正确(或建议)做法:
1、当配电干线采用链式配电时,每一回路设备不宜超过5台,总容量不宜超过10KW,容量较小的插座,采用链式配电时,数量可适当增加。
2、高层建筑可采用树干式配电或分区树干式配电,但应符合《民用建筑电气设计规范》第7.1.4条中相关规定。


常见问题八
问题:低压配电系统母线联络开关柜内计量表计选择不当。
正确(或建议)做法:
1、联络柜内不宜设置计量表计。
2、如果有计量要求应分别计量送,受电的电量,应采用能双向计量的表计或两只具有止逆功能的表计分别计量。

免费打赏
我是农场主
2016年12月27日 15:37:45
2楼
常见问题四
2016年12月27日 16:44:41
3楼
常见问题七,
链式配电,配电箱不超过5个,容量不大于10kW,有规范依据吗?
回复
wang171468177
2016年12月27日 19:13:19
4楼
路过学习了。。。。。。。。
回复
yunshengbo
2016年12月28日 10:34:32
5楼
需要学习的 太多了,:handshake:handshake
回复
深圳电气
2017年01月05日 22:10:47
6楼
谢谢!!!!!!!!!!!!!!
回复
a396673967
2017年01月09日 18:56:30
7楼
谢谢楼主分享!
回复
white_pigeon
2017年01月11日 15:07:40
8楼
常见问题三:
据我所知,现有的多数燃气锅炉房和发电机房都不按爆炸危险性区域设置。

常见问题七:
篡改自供配电设计规范7.0.4
我理解,该条针对“当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备”,称之为链式。
如果采用预分支电缆,则应称之为树干式。树干式配电可靠性一般,但应该没有规范要求配电柜不多于五个。
回复
陕西赛普瑞电气
2017年01月12日 15:38:51
9楼


感谢楼主的无私奉献
回复
qq_1484202191957
2017年01月13日 08:16:09
10楼
6!很!!非常6!!!
回复
玉帝哥哥
2017年02月04日 08:48:53
12楼
谢谢楼主仔细总结分享
回复

相关推荐

APP内打开