我在进行风机盘管或者AHU(一次回风)选型计算时常遇到以下问题,恳请大师帮忙解决:1、根据冷量与室内状态计算风量时遇到的问题 1.1如果根据热湿比线与相对湿度90%的交点确定出风状态的话,首先,这个90%是不准确的,是假定的,其次,往往出风温度是低于室内空气的露点温度的,且进出风温差是大于10度(规范要求高度小于5的房间不应大于10度),这个问题如何解决? 1.2如果根据规范要求,出风温度取进风温度减去10度,及热湿比线来确定出风状态,则往往出风状态的相对湿度低于90%,那么就要二次回热或二次回风,而舒适性空调这么作是否不妥?根据我对大多数风机盘管样本的调查,其进出口温差都是大于10度的。

我在进行风机盘管或者AHU(一次回风)选型计算时常遇到以下问题,恳请大师帮忙解决:
1、根据冷量与室内状态计算风量时遇到的问题
1.1如果根据热湿比线与相对湿度90%的交点确定出风状态的话,首先,这个90%是不准确的,是假定的,其次,往往出风温度是低于室内空气的露点温度的,且进出风温差是大于10度(规范要求高度小于5的房间不应大于10度),这个问题如何解决?
1.2如果根据规范要求,出风温度取进风温度减去10度,及热湿比线来确定出风状态,则往往出风状态的相对湿度低于90%,那么就要二次回热或二次回风,而舒适性空调这么作是否不妥?根据我对大多数风机盘管样本的调查,其进出口温差都是大于10度的。
1.3如果为避免出风引起结露,取出风温度等于或高于露点温度,及热湿比线来确定出风状态,也会出现1.2的问题。
1.4但事实上,大量的空调项目,大量的风机盘管配合铝合金风口已在应用,有很多也是没有出现结露的,是不是可以即使按1.1计算的出风温度低于露点温度(温差也大于10度),只要低的不太多,比如低2-3度,应该是不会出现结露的?
2、当选型好后,要校核实际出风温度,需要知道表冷器的材质,结构形式,接触系数,迎风面积等,但一般产品手册上都很难查到,这时该怎么办?如果不校核,怎样保证不出现结露现象,及显热及全热均能满足要求?
小虎爸
2016年12月23日 17:58:37
2楼
因本人热湿比线划错,故将第1点做如下修正:
1、按计算热湿比线与90%交点确定风量,并选型后,经常会出现厂家样本中表冷器热湿比小于室内热湿比,且实际设备热湿比线与90%的交点温度低于露点温度的情况,如该如何解决?下面举例说明:
一标准客房:计算全热量2200W,2人,散湿量122G/H,热湿比64918,用焓湿图计算风量,取热湿比线与90%相对湿度线的交点,得焓差为11KJ/KG,温差10度,显热2.02KW,风量计算得600M3/H。
根据上面计算选约克2排管05-2S风机盘管,其全热量3.56(高档)*0.84=2.99KW,显热量2.96(高档)*0.78=2.31KW,潜热2.99-2.31=0.68kw,根据潜热计算出余湿量为0.272g/s,计算实际盘管热湿比为10927,其与90%的交点温度为13度, 低于室内空气的露点温度13.9度,如何处理?是否盘管的热湿比线计算错误?
回复
小虎爸
2016年12月23日 21:18:51
3楼
由于本人热湿比线划错,因此将上述1更正如下:
1、如根据热湿比线及相对湿度90%作为机器露点,则当室内湿度小时,热湿比较大,焓差小,会导致计算出来的风量太大,难以选型,此时如何处理?
2、当选型完毕,校核出风温度是否低于露点温度时,需计算设备的热湿比,但根据样本中全热与显热计算出来的热湿比往往较小,导致热湿比线与90%的交点温度低于露点温度,此时如何处理?
现举例如下:
一餐厅包间,计算冷负荷31.2KW,人员22人,人员及食物散湿量共计1329G/H,热湿比为85327,与相对湿度90%交点温度为14.3度,焓差10.3KJ/KG,风量为9174M3/H,选AHU时,就算时4排管6000风量的机冷量都足够,按计算风量难以选型。
如选YAH06四排管,全热36.7KW,显热22.7KW,计算其热湿比为6553,其与90%的交点远远低于室内的露点温度,如何处理?
回复
xxll6121383
2017年07月14日 11:32:42
4楼
舒适性空调一般对湿度要求没那么高,所以我的项目都是按室内露点温度送风来计算,一般室内设计温度为24度60%相对湿度,露点温度为18.6度(考虑风机管道温升,也并没有送回风温差很大),并没有出现进回风温差大于10度。
回复
xxll6121383
2017年07月14日 11:41:31
5楼
小虎爸 发表于 2016-12-23 21:18 由于本人热湿比线划错,因此将上述1更正如下:1、如根据热湿比线及相对湿度90%作为机器露点,则当室内湿度 …样本提供的全热和显热是在它的设计工况下的参数,而非设计要求下的,正常的设备选型应该提供在设计状况下的冷量,即相同室内设计参数及送风温度下的全热和显热。