电容爆炸燃烧,变压器跳了,烟雾特别大,连消防车都来了,求大神帮忙分析原因
电容爆炸燃烧,变压器跳了,烟雾特别大,连消防车都来了,求大神帮忙分析原因
2楼
我的分析是电容器柜散热不佳,发热严重,温度升高引起火灾,请问单只电容的容量是多少?
回复
3楼
从照片上看不出电容器柜是否安装散热风扇,我做设计一般都有散热风扇,我贴一张智能电容器安全方面的注意事项
回复
4楼
阿伏 发表于 2016-12-21 15:09 从照片上看不出电容器柜是否安装散热风扇,我做设计一般都有散热风扇,我贴一张智能电容器安全方面的注意事 …上图只是截取了国内的一家电容器厂家的说明书,主要参考8.2条
回复
5楼
这么多的电容出事,有可能是电容器质量问题,而且这个季节不应该过热,除非电容器本身有很大的漏电
回复
6楼
beida_energy 发表于 2016-12-21 15:29 这么多的电容出事,有可能是电容器质量问题,而且这个季节不应该过热,除非电容器本身有很大的漏电会不会是电压不稳、突变等原因造成的呢
回复
7楼
电容总是出这种事,奇怪奇怪太奇怪
回复
8楼
产品质量问题啊
回复
9楼
进来学习学习
回复
10楼
散热问题,线路老化造成短路,电容质量,负荷问题等都有可能,,,,但总的来说应该是制度问题,没有落实定检~
回复
11楼
感谢楼主分享!
回复