进场设备,遇到下面的情况,怎么处理?? 项目设计图纸上,给出了风机盘管的供冷量(高档)、供热量、风量和输入功率等四个参数(详附件1)。 实际进场的风机盘管,在风量和输入功率等满足图纸要求,但是供冷量和供热量均 低于 设计图纸给出的性能参数(详附件2)。 设计图纸上面的供冷量(高档)和供热量不是按照GB/T 19232-2003《风机盘管机组》中第5.1.2条的表1基本规格 提供(详附件3、4)。
项目设计图纸上,给出了风机盘管的供冷量(高档)、供热量、风量和输入功率等四个参数(详附件1)。
实际进场的风机盘管,在风量和输入功率等满足图纸要求,但是供冷量和供热量均 低于 设计图纸给出的性能参数(详附件2)。
设计图纸上面的供冷量(高档)和供热量不是按照GB/T 19232-2003《风机盘管机组》中第5.1.2条的表1基本规格 提供(详附件3、4)。
1、项目设计图纸上的供冷量(高档)和供热量 是经计算得出来的吗?
2、进场的风机盘管的供冷量和供热量等这两个参量,不能小于设计图纸对这两个参数的要求,是吗?