关于电动机配件的选型
co1482219713162
2016年12月20日 17:29:24
只看楼主

大家好,这些天我在学做PLC配电柜-给厂里的攻丝钻孔机用的。我有三种规格的电机,都是三相的,一个是钻孔的,额定0.75KW,电流2.02A;一个是攻丝的,额定1.1KW,电流2.9A;还一个是 额定40W 铭牌上标着电流 0.24(我不知道怎么得出的)用于钻攻时喷水的。我自己想的线路是:空开+接触器+热继电+电机这样保护来的。我选了DZ47-60 10A的空开去配前两个,接触器我用的CJX2-0910,然后热继是NR2(1.6-2.5)和(2.5-4),这些我也是问的,不知道合适不(能起到应有的保护作用不)?还有最后那个小的电机 实在不知道要怎么选型?请大家帮帮忙,找了好多天。

2016年12月20日 22:51:11
2楼
自己顶一下 希望大大能帮忙指导下
回复
sjashj
2016年12月21日 13:36:10
3楼
40W的电机也是三相的?没有搞错吧!想这个东西直接用1A的断路器好了!
回复