关于地下室喷淋的喷淋管是否影响坡道高度
tmac超
tmac超 Lv.2
2016年12月20日 14:23:35
只看楼主

本人刚刚入行在,画的第一幅喷淋图审图说(核实该管道是否会影响坡道高度)。求助下我改如何核实呢?

本人刚刚入行在,画的第一幅喷淋图审图说(核实该管道是否会影响坡道高度
)。求助下我改如何核实呢?
QQ图片20161220142230.png

QQ图片20161220142214.png


QQ图片20161220142214.png


QQ图片20161220142230.png

免费打赏
toumingweixiao000
2016年12月21日 08:15:30
2楼
问一下建筑专业,坡道需要的最小净高是多少,然后你计算一下你这个管道下方的净高是否满足
回复
做个好爸爸
2016年12月21日 09:02:00
3楼
你的管道设计标高-坡道地面建筑标高=净高,再和建筑专业确认一下够不够
回复
装水木桶
2016年12月21日 13:06:53
4楼
学习了,谢谢楼主
回复
tmac超
2016年12月28日 16:14:21
5楼
做个好爸爸 发表于 2016-12-21 09:02 你的管道设计标高-坡道地面建筑标高=净高,再和建筑专业确认一下够不够好的,谢谢了,已解决
回复
tmac超
2016年12月28日 16:14:43
6楼
toumingweixiao000 发表于 2016-12-21 08:15 问一下建筑专业,坡道需要的最小净高是多少,然后你计算一下你这个管道下方的净高是否满足好的,谢谢了,已解决
回复
dongting_feiya
2017年02月23日 16:35:35
7楼
感谢楼主分享
回复
桐影若如初见
2018年07月03日 14:25:27
8楼
审核意见需要你校核经过是因为你的管道穿过了楼梯的休息平台,管道避开则可
回复
lichangan1000
2018年07月04日 10:35:46
9楼
空间关系,有待建立。满足净高2.2m是车库最低要求。
回复
放牛的星星
2018年07月05日 10:11:31
10楼

首先需确认建筑结构(楼板下或梁下)净高,然后复核管道标高是否影响净高,车道一般要求净高2.4m(有货车或大巴车一般是4m,其他净高要求请咨询建筑师或业主),车位上方一般要求净高2.2m。

先不说是否影响净高,你这样画图也有问题,喷淋主管靠墙边布置,DN25支管接至中间。

回复