请教前辈个问题,大地下室,三面有土,一面没有土,没土的这一侧传地震水平力有问题,这个按常理说就不算地下室,假设说这个底盘的没有土一侧的边缘离上面塔楼的距离有20多米,距离有点长,属于相关范围以外,这种情况没土的一侧是否算有侧限,也就是说按有土的来计算?
请教前辈个问题,大地下室,三面有土,一面没有土,没土的这一侧传地震水平力有问题,这个按常理说就不算地下室,假设说这个底盘的没有土一侧的边缘离上面塔楼的距离有20多米,距离有点长,属于相关范围以外,这种情况没土的一侧是否算有侧限,也就是说按有土的来计算?
2楼
很专业的问题,三年前我肯定能回答,现在太为难了。
但我想起以前参与一个项目,这个情况非常相似。
当时的处理结果大概是这样的:整个大底盘,还是当做一般的大地下室处理,避免有多塔这一条,带来麻烦;对单独离边缘很近的楼,还是从严进行了控制。
回复
3楼
譬如朝露 发表于 2016-12-21 12:20 很专业的问题,三年前我肯定能回答,现在太为难了。 但我想起以前参与一个项目,这个情况非常相似。 …谢谢前辈指点
回复
4楼
简化处理,满足顶板嵌固要求(刚度比),不按多塔。配筋计算各楼按嵌固底板。
回复
5楼
谢谢楼主分享
回复
6楼
要做嵌固端,无土一侧需要做可靠支挡处理。
回复
7楼
谢谢楼主分享!
回复
8楼
这种模棱两可的问题 其实别人意见仅仅供参考了
关键还是审图中心的认可。
所以 我建议还是和当地审图中心专家提前沟通,以他们的意见为准。
否则,你按自己的思路或者某个网友的思路来做,呗审图搞死,要退回重做,那就麻烦大了。
毕竟你不是北京院的。哈哈。
回复
9楼
不错 先蹙额项目每个
回复
10楼
谢谢分享问题
回复
11楼
感谢楼主分享!
回复