地下室侧限问题
高处能胜寒
2016年12月20日 13:03:19
只看楼主

请教前辈个问题,大地下室,三面有土,一面没有土,没土的这一侧传地震水平力有问题,这个按常理说就不算地下室,假设说这个底盘的没有土一侧的边缘离上面塔楼的距离有20多米,距离有点长,属于相关范围以外,这种情况没土的一侧是否算有侧限,也就是说按有土的来计算?

请教前辈个问题,大地下室,三面有土,一面没有土,没土的这一侧传地震水平力有问题,这个按常理说就不算地下室,假设说这个底盘的没有土一侧的边缘离上面塔楼的距离有20多米,距离有点长,属于相关范围以外,这种情况没土的一侧是否算有侧限,也就是说按有土的来计算?
免费打赏
譬如朝露
2016年12月21日 12:20:14
2楼
很专业的问题,三年前我肯定能回答,现在太为难了。
但我想起以前参与一个项目,这个情况非常相似。
当时的处理结果大概是这样的:整个大底盘,还是当做一般的大地下室处理,避免有多塔这一条,带来麻烦;对单独离边缘很近的楼,还是从严进行了控制。
回复
高处能胜寒
2016年12月21日 13:50:35
3楼
譬如朝露 发表于 2016-12-21 12:20 很专业的问题,三年前我肯定能回答,现在太为难了。 但我想起以前参与一个项目,这个情况非常相似。 …谢谢前辈指点
回复
x1xqq
2016年12月21日 15:19:56
4楼
简化处理,满足顶板嵌固要求(刚度比),不按多塔。配筋计算各楼按嵌固底板。
回复
qiangxq1
2016年12月22日 07:46:48
5楼
谢谢楼主分享
回复
chinazlooo
2016年12月22日 08:20:21
6楼
要做嵌固端,无土一侧需要做可靠支挡处理。
回复
张叁疯
2016年12月22日 08:22:08
7楼
谢谢楼主分享!
回复
o如梦无痕o
2016年12月22日 09:12:38
8楼
这种模棱两可的问题 其实别人意见仅仅供参考了
关键还是审图中心的认可。
所以 我建议还是和当地审图中心专家提前沟通,以他们的意见为准。
否则,你按自己的思路或者某个网友的思路来做,呗审图搞死,要退回重做,那就麻烦大了。