集中标注的钢筋规格是否对?
回复
3楼
配筋率超过2%了
回复
4楼
框架梁宽尽量采用250以上的,通长筋与附加负弯矩筋不一样,不好,你这个梁感觉负弯矩调的太厉害了,应该保证梁底正筋的配筋量,不小于两端点铰的时候底筋计算配筋的一半为好。
回复
5楼
确实有点不妥,与通长筋最起码一样,这样方便施工
回复
6楼
配筋过大,单排根数放不下,其余问题不大
回复
7楼
箍筋直径加大,顶筋用25的吧
回复
8楼
shuai5995 发表于 2016-12-20 16:01 确实有点不妥,与通长筋最起码一样,这样方便施工通长筋和梁端筋不一样,除了不方便施工,设计没问题吧
回复
9楼
很好的资料, 谢谢分享啊。
回复
10楼
谢谢分享 学习
回复
11楼
一排排不下,同时《抗规》6.3.4中规定 配筋率 超了,最好和通长筋一样不然也不好施工!
回复