有两个问题,第一个:为什么工业厂房里的荷载要按活荷载输入呢?第二个:荷载规范里设备活荷载的输入指的是设备直接作用到楼板上了,但是如果设备是用挂耳的形式挂到梁上的话应该怎么弄呢? 谢谢!
有两个问题,
第一个:为什么工业厂房里的荷载要按活荷载输入呢?
第二个:荷载规范里设备活荷载的输入指的是设备直接作用到楼板上了,但是如果设备是用挂耳的形式挂到梁上的话应该怎么弄呢?
谢谢!
2楼
本帖最后由 jszxwsw 于 2016-12-20 08:29 编辑
第一个问题纯属白痴,不予回答;
第二个问题属于摆振动问题,迟滞地震及风反应,手算分析还可以,PKPM那帮人不会,如利用PKPM计算,建议输入活载,地震组合时组合值系数调整为零。
回复
3楼
jszxwsw 发表于 2016-12-20 08:25 第一个问题纯属白痴,不予回答;第二个问题属于摆振动问题,迟滞地震及风反应,手算分析还可以,PKPM那帮 …第一个问题忘了两个字,我想问的是为甚么厂房里的设备为什么要按活荷载输呢?嘿嘿,谢谢啦
回复
4楼
aa5404 发表于 2016-12-20 14:12 第一个问题忘了两个字,我想问的是为甚么厂房里的设备为什么要按活荷载输呢?嘿嘿,谢谢啦动力。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
jszxwsw 发表于 2016-12-21 08:10 动力。。。。。。。。。。。。。。。。。。。能详细点吗,大哥?谢谢啦
回复
6楼
谢谢分享 学习
回复