【提问】管顶平接、水面平接、管底平接3种污水管道连接方式,适用范围是什么?
co1467533168223
2016年12月19日 14:12:48
只看楼主




































提问







管径相同时为水面平接,管径不同时为管顶平接,那么两种不同连接方式他们的降落量、底面上下端、水面上下端、管内底上下端、埋深上下端之间的联系是?


















规范解读










2016年新版


《室外排水设计规范GB50014-2006》4.3.1节,不同直径的管道在检查井中连接,宜采用管顶平接或水面平接;







②无论采用哪种衔接方法,下游管段起端的水面和管底标高都不得高于上游管段终端的水面和管底标高。














疑惑










管顶平接、水面平接、管底平接3种管道衔接方式的适用范围?怎么接管才能更加有效地实现污水排放?


















































官方解释见下图






444.png






5.png

龙行天下520
2016年12月21日 14:51:10
12楼
!!!!!!!!!!!!
回复
淘米哥
2016年12月21日 15:25:29
13楼
意思就是只要下游水面比上游低,随你用啥接
回复
攻城师19961
2016年12月23日 14:51:47
14楼
管顶平接和水面平接主要是在大的市政排水管道施工时使用,为控制埋深,减少土方工程量。
回复
浪尽天涯
2016年12月25日 10:27:58
15楼
学习了谢谢分享
回复
qq_1437374045187
2016年12月27日 08:46:00
16楼
路过学习的~
回复
雍牧
2016年12月27日 08:49:40
17楼

谢谢楼主分享,学习学习
回复
清澈透底
2016年12月27日 10:21:17
18楼
规范中说明的较清楚,管顶平接,应是最有效的方法
回复
dyx99
2017年01月05日 16:15:00
19楼
感谢分享!
回复
杨兵1
2017年01月08日 17:00:31
20楼
学习了,感谢楼主分享
回复
jiangjunjie4
2017年01月15日 18:20:33
21楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开