免费规范下载最新版:JGJ138-2016 组合结构设计规范旧版:JGJ 138-2001 型钢混凝土组合结构技术规程.pdf 新手说规范 【内容摘要】《组合结构设计规范》JGJ138-2016发行了,自2016年12月1日起开始正式实施。
最新版:JGJ138-2016 组合结构设计规范
旧版:JGJ 138-2001 型钢混凝土组合结构技术规程.pdf
主要内容解析
这本规范的主要内容包括:
型钢混凝土框架梁和转换梁计算与构造
型钢混凝土框架柱和转换柱的计算与构造
矩形钢管混凝土框架柱和转换柱的计算与构造
圆形钢管混凝土框架柱和转换处的计算与构造
型钢混凝土剪力墙、钢板混凝土剪力墙,带钢斜撑混凝土剪力墙承载力计算与构造
钢与混凝土组合梁承载力计算、挠度计算及构造
组合楼板承载力计算与构造
各种组合结构的连接构造
根据原建设部《关于印发〈二00四年度工程建设城建、建工行业标准制订、修订计划〉的通知)) (建标[2004J 66号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结工程实践经验,参考国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了《型钢混凝土组合结构技术规程)) JGJ 138一2001
本规范的主要技术内容是:
1.总则;
2.术语和符号;
3.材料;
4.结构设计基本规定;
5.型钢混凝土框架梁和转换梁;
6. 型钢混凝土框架柱和转换柱;
7. 矩形钢管混凝土框架柱和转换柱;
8.圆形钢管混凝土框架柱和转换柱;
9.型钢混凝土剪力墙;
10.钢板混凝土剪力墙;
11.带钢斜撑混凝土剪力墙;
12.钢与混凝土组合梁;
13.组合楼板;
14.连接构造。
本规范修订的主要技术内容是:
1.增加了组合结构房屋最大适用高度的规定;
2.补充了型钢混凝土框架柱的设计和构造规定;
3.补充了型钢混凝土转换梁和转换柱的设计和构造规定;
4. 增加了矩形钢管混凝土柱、圆形钢管混凝土柱的设计和构造规定;
5.增加了型钢混凝土剪力墙、钢板混凝土剪力墙、带钢斜撑1昆凝土剪力墙的设计和构造规定;
6.增加了各类组合柱柱脚的设计和构造规定;
7.增加了钢与混凝土组合梁的设计和构造规定;
8.增加了钢与混凝土组合楼板的设计和构造规定。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
《JGJ 138-2001型钢混凝土组合结构技术规程》的主要内容有:
1、型钢混凝土组合结构的适用范围、结构体系、配筋形式;
2、抗震及非抗震的型钢混凝土结构构件的设计方法;
3、型钢混凝土组合结构的构造、连接节点、施工要求等。
据相关人员近几年审图统计,凡高度超过100米的高层建筑结构的框架柱,60%以上都部分或者全部采用了型钢混凝土或者钢管混凝土结构。但是这方面的设计规范还处于混乱状态,特别是存在安全问题的《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)竟然很多设计院还在应用,他们既然不知道其中的抗震安全问题,如:有关弯矩与剪力设计计算公式中,抗震增大系数有的未计及,有的小于国家标准《建筑抗震设计规范》取值。这种行业规程标准低于国家标准的规定是违反《标准法》的;另外它依据的截面平衡法模型与国内外大多数科学试验结论不符。
国内不少地方部门为此另外制定了设计规程,如:上海市工程建设规范DG/TJ08-015-2004 ,冶金行业标准YB9082-2006 ,中国工程建设协会标准CECS230:2008。
但是(JGJ138-2001)十年来一直没有重新制定,也没有作必要更正,更严重的是在最近的《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-201X 的送审稿中,还将它列在引用的标准名录中,并且还在第11.5.11条中,不引人注目的提到“……其他截面承载力可按现行行业标准《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)进行截面设计 ”。我们认为这是一个严重问题,必须直截了当把其中的问题提出来,让广大设计人员知道,现在它已经不是一个单纯学术争论问题了,因为现实已经关系到大量工程的抗震安全。
众所周知,《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001),存在一些安全问题,如:
安全问题1) 有关弯矩与剪力设计计算公式中,抗震增大系数有的未计及,有的小于国家标准《建筑抗震设计规范》取值。这种行业规程标准低于国家标准的规定是违反《标准法》的。
安全问题2)有关构件的承载力计算采用平截面假定,即型钢与混凝土变形协调,通过构件截面平衡方程求解构件承载力(即为截面平衡法),这要求“受压区型钢与混凝土之间始终没有相对滑移,构件截面始终保持为平面”,近几年来我国很多大学与科研部门对此作了大量试验研究,其结论是一致的,即型钢与混凝土之间在构件达到极限承载力之前,就会产生滑移,在振动和重复载荷下更甚,而且这种滑移对承载力造成的损失是不可恢复的。设置了栓钉以后虽然会改善其滑移趋势,但是栓钉的受弯受剪与混凝土在栓钉处的局部承压,使结构截面内部材料受力状态复杂化,我们对此的研究水平还远远没有达到理清其中传力机理这一步,而且会增加造价延长工期。
所以我们认为,在现有的研究水平上要将“平衡法”应用到工程设计中是不够成熟的,也是不安全的。
安全问题3)其中构件压弯承载力和裂缝计算是采用截面平衡法计算;但是,构件抗剪承载力计算、刚度计算又采用叠加法原理。在同一本技术规程中,构件抗剪和抗弯承载力计算,以及刚度计算采用了不同计算理论,这并不合理。
安全问题4)考虑到《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)存在以上的严重安全问题,所以国内很多部门、地区和行业在近几年来,对此从新编制了多种规程,他们全部摒弃了(JGJ138-2001)所采用的截面平衡法,而统一采用了叠加法来计算受弯、受压和受剪承载力,和刚度,而且与《建筑抗震设计规范》接轨,采用了相同的有关抗震增大系数。其中包括:上海市工程建设规范《高层建筑钢—混凝土混合结构设计规程》DG/TJ08-015-2004 ,冶金行业标准《钢骨混凝土结构技术规程》YB9082-2006 ,中国工程建设协会标准《高层建筑钢—混凝土混合结构设计规程》CECS230:2008 等等。
而且大量国内外的工程实践说明叠加法概念直观、原理清楚、应用方便、安全可靠。但是,我们看到新编的《高层建筑混凝土结构技术规程》送审稿的有关引用的标准名录中,并未列入上述的三个规程,这是使人遗憾的。因此我认为这是一个严重的问题。并且提出如下建议:
一)现在的问题已经不是学术争论问题,而是已经影响到我国很多高层建筑的抗震安全问题。因此应该尽快终止《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)的应用,或者出一个简单的修改说明,依据该规程编制的计算机软件“SATWE”等应该尽快修改或补充叠加法的计算内容,以供选择。并且尽快制定新的统一的《型钢混凝土组合结构技术规程》。
二)由于部里机构职能分工将工程抗震规范(规程)与其他工程规范(规程)的编制工作分属两个司管理,因此不易协调以上问题,因为大多数工程规范(规程)都与抗震有关,建议加强协调,或者以后改为由一个司统一负责管理。
三)作为一个全国性的规程,应该包含全国各地、各行业、各单位的研究成果,特别是对不同学术观点的,对此希望能够慎重考虑。
讨论:针对以上旧版《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ138-2001)存在的诸多”安全规范“问题,10年来一直没有重新修订,对于设计的朋友来说,忍受很久,终于12.1最新的《组合结构设计规范》”横空出世“,规范了我国在设计上的很多不足的地方,是不是一件值得开心的事情呢!