3m以下有地下水,独立基础,怎么处理?
caoxuezhi9
caoxuezhi9 Lv.2
2007年11月20日 09:02:42
来自于工地图片
只看楼主

现场勘察发现3m埋深处有地下水,不知道该怎么处理,之前是按没有地下水考虑的,基础也很小,为10kv送电线路的基础.有经验的能说一下吗?很急,在线等

现场勘察发现3m埋深处有地下水,不知道该怎么处理,之前是按没有地下水考虑的,基础也很小,为10kv送电线路的基础.
有经验的能说一下吗?很急,在线等
免费打赏
wojiuai00
2007年11月22日 16:11:20
2楼

看一下有没腐蚀,如果没有就不用处理
回复
caoxuezhi9
2007年12月04日 11:39:23
3楼
谢谢你 哦。才看见,呵呵
回复
xing7718696
2007年12月04日 22:26:50
4楼
叫设计单位来看看啊 。又可以变更了。。。。赚钱啊。。。。其实三米以下有地下水。可大可小的事情。不知道楼主有物考虑过当上层建筑盖起来。上部的荷载对地基造成多大的应力?是否因为地下水的渗透造成地基承载力下降的影响?承载力下降又会对上层的沉降,到时候上部的构筑物会造成不均匀沉降。。。。。。。嘿嘿。以上是小弟的一点个人愚见。可能是我想的太多。也许不用处理。。。。。。。最好验算一下地基承载力。。。
回复
linyuantt
2007年12月10日 13:11:50
5楼
没有地勘吗?如果发现地基与地勘不符的好像要和监理,设计,施工,勘察一起解决的吧。
回复
llty09
2007年12月16日 17:47:29
6楼
几家过来开个会吃餐饭形成个会议纪要
回复

相关推荐