380v加热管6KW用220V电流会变大吗为什麽
wzhzyx911
wzhzyx911 Lv.5
2007年11月20日 08:11:57
只看楼主

380v加热管6KW用220V电流变大 大了3分之1为什麽

380v加热管6KW用220V电流变大 大了3分之1为什麽
免费打赏
wzhzyx911
2007年11月22日 08:16:13
12楼
实际测量在刚通电时电流小半小时后变大一根氟加热管
回复
li889800
2007年11月22日 11:14:17
13楼
高电压等级负荷接到低电压等级中运行

那么功率会降低,所以实际电流没那么大(如380V的阻性负荷接到了220V上面,功率不会达到额定值)

回复
一指慢
2007年11月22日 16:30:40
14楼

“氟”???
“刚通电时电流小半小时后变大”----是你的管子内部出现了局部短路吧???
回复
hongchang
2007年11月23日 17:53:39
15楼
380v 6kw负荷电流计算公式是:I=Pe/1.732 x V x 功率因素=6/1.732 x 0.38 x 1 = 9.12A,而220v 6kw负荷电流计算公式是:I=Pe/V x 功率因素=6/0.22 x 1 =27.3A 。注:加热管为电阻性负荷,功率因素为1。所以,380v加热管6KW用220V电流变大 大了3分之1。
回复
zouys
2007年11月23日 19:25:54
16楼
楼主描述的是用于化工行业的那种耐腐蚀的聚四氟乙烯电加热管吧,一般加热管工作性质都差不多,正常状态下不会在半小时后电流升高,除非绝缘损坏等故障造成。另外纯电阻电器在降压后电流升高是基本不存在的,就比如把一个100瓦220伏的灯泡接在127伏电压线路上功率还会是100瓦么?
回复
jsntzhj1976
2007年11月24日 11:09:31
17楼
一群书生,呵呵,14楼分析的情况对,16楼已经说的很透彻了,大家要是还不明白,建议回初中部复习电路知识,高中部都不需要
回复
一指慢
2007年11月24日 12:22:33
18楼


加热管的电阻值是固定的,不是随电压变化的。某一电阻在380V时耗电功率6KW。在220V时还是6KW吗?
27.3A 比 9.12A是大了3分之1吗?
按你的算法应为220V的电流是380V时的3倍。或380V时的电流是220V时的三分之一。
回复
zzqeng
2007年11月24日 14:45:45
19楼
以下是引用tebieguanzhuni在2007-11-20 21:54:46.0发表的内容:
得看接线方式是两相380还是三相380星接角接
星接功率相等电流相等
角接6kw/380/1.732=9.11A 380V/9.11A=41.7欧  220V/41.7=5.28A
咦,我算错了吗?为什么?
以下是引用guanbin919在2007-11-20 23:28:46.0发表的内容:
1、6kW电阻负载接成三角形法,接到380V上:
线电流=6000/(380*1.732)=9.12安;相电流=9.12/1.732=5.26安;负载电阻=380/5.26=72.2欧;
2、6kW电阻负载接成星形法,接到380V上:
线电流=6000/(380*1.732)=9.12安;相电压=380/1.732=220伏;负载电阻=220/9.12=24.1欧;
3、以上两种情况下 单个 负载电阻接到220伏特电源上
I1=220/72.2=3A;I2=9.1A.

4、若为单个6000W/380V的负载电阻,则有:
R=24.1欧;
又R=U/I,则380/I1=220/I2, I1/I2=380/220=1.72倍 (I1为380下的电流,I2为220下的电流)
说明高电压的负载接入低电压时电路的电流将降低。
回复
zxhb86
2007年11月24日 16:17:07
20楼
16楼的分析是正确的!电热管为电阻负载,他的功率是在额定电压下确定的,当工作电压低于额定电压,电流一定低于额定电流,或者说它的出力一定小于额定出力。如果出现异常,按故障分析。
回复
wei98cheng
2007年11月24日 17:30:22
21楼
380v电热管接220v,发热量跟本不够,电流怎能变大.
回复