380v加热管6KW用220V电流会变大吗为什麽
wzhzyx911
wzhzyx911 Lv.5
2007年11月20日 08:11:57
只看楼主

380v加热管6KW用220V电流变大 大了3分之1为什麽

380v加热管6KW用220V电流变大 大了3分之1为什麽
免费打赏
lauchan
2007年11月20日 12:04:59
2楼
同一功率,单相的电流一定会比三相电流大啦
回复
zigj
2007年11月20日 13:23:27
3楼
P=UI ,电压小了,当然电流大
回复
鸭江绿水
2007年11月20日 21:54:46
4楼
得看接线方式是两相380还是三相380星接角接
星接功率相等电流相等
角接6kw/380/1.732=9.11A 380V/9.11A=41.7欧  220V/41.7=5.28A
咦,我算错了吗?为什么?
回复
guanbin919
2007年11月20日 23:28:46
5楼
1、6kW电阻负载接成三角形法,接到380V上:
线电流=6000/(380*1.732)=9.12安;相电流=9.12/1.732=5.26安;负载电阻=380/5.26=72.2欧;
2、6kW电阻负载接成星形法,接到380V上:
线电流=6000/(380*1.732)=9.12安;相电压=380/1.732=220伏;负载电阻=220/9.12=24.1欧;
3、以上两种情况下 单个 负载电阻接到220伏特电源上
I1=220/72.2=3A;I2=9.1A.

4、若为单个6000W/380V的负载电阻,则有:
R=24.1欧;
又R=U/I,则380/I1=220/I2, I1/I2=380/220=1.72倍 (I1为380下的电流,I2为220下的电流)
说明高电压的负载接入低电压时电路的电流将降低。
回复
wzhzyx911
2007年11月21日 12:15:50
6楼
有没有实践工作者
回复
一指慢
2007年11月21日 12:20:39
7楼


为什么会出现楼主所说的情况???(“电流变大了3分之1”)
是4、5两楼错了还是楼主看错了???
回复
linxingjixiechang
2007年11月21日 12:57:54
8楼
肯定变大!那你的加热管是几根?
回复
linxingjixiechang
2007年11月21日 13:09:41
9楼
380时电流是24.5安
220时电流是9安
所以电流变小而不是变大
回复
linxingjixiechang
2007年11月21日 13:11:40
10楼
错了380是15.8安
220是9安
回复
zouys
2007年11月21日 15:06:23
11楼
楼主的结果是假设在电压降低后负载功率不变的情况下,而这样的情况基本是不存在的,不管是什么样的接法。这里只有一个参数是基本不变的,就是负载电阻,根据I=U/R,电流与电压成正比 负载电压降则电流降。