消防联动回路需要加总线隔离器吗
zhangye080111
2016年12月13日 16:34:57
只看楼主

今天审图中心打电话来说系统图画的有问题,说联动回路要加总线隔离器,是否需要?

今天审图中心打电话来说系统图画的有问题,说联动回路要加总线隔离器,是否需要?
免费打赏
maomaohello
2016年12月13日 17:02:05
2楼
按图集来画的话 电源线和信号线都得加隔离模块
回复
fitman
2016年12月13日 17:37:18
3楼
按规范,只有信号总线要加隔离器。
对于联动回路,一般包括信号总线,24V电源线及手动操作线。这三组线中也只有信号总线要加隔离器。
回复
zhangye080111
2016年12月13日 17:39:18
4楼
maomaohello 发表于 2016-12-13 17:02 按图集来画的话 电源线和信号线都得加隔离模块真心感谢 我再查下图集
回复
zhangye080111
2016年12月13日 17:40:10
5楼
fitman 发表于 2016-12-13 17:37 按规范,只有信号总线要加隔离器。对于联动回路,一般包括信号总线,24V电源线及手动操作线。这三组线中也 …谢谢,加上隔离器了,再送审吧
回复
mchg
2016年12月14日 09:47:59
6楼
回复
lvyanfeiwei
2016年12月14日 12:00:22
7楼
按图集来画的话 电源线和信号线都得加隔离模块
回复
bohuping_2009
2017年03月31日 08:19:38
8楼
lvyanfeiwei 发表于 2016-12-14 12:00 按图集来画的话 电源线和信号线都得加隔离模块你所说的图集是指哪个图集,能不能给个图集号呢,我觉得加不加还是得按照规范来吧。
回复
yinhuixiayan2004
2017年03月31日 09:20:01
9楼
规范3.1.6强条,32点 按钮,探测器、模块
回复
木叶秋声
2017年03月31日 09:36:18
10楼
谢谢楼主分享!
回复
yxwuhan
2017年09月12日 09:18:03
11楼
14505-1图示,报警联动同回路时电源也须加总线隔离器,
回复