10KV综保整定值以及低压框架电流整定问题之我见
co1468023662694
2016年12月13日 15:17:48
只看楼主

1、高压微机保护值整定计算: 1.1先计算出一次电流,I1=P/(√3*U)。 1.2计算出互感器二次侧的电流I2=I1/(CT变比)。 1.3然后I微机整定值=I2*(保护倍数) 常规保护倍数:过负荷取1.2(1.1~1.3)倍二次侧电流I2 时限6S 过流取1.5(1.5~1.8)倍二次侧电流I2 时限0.5 S(这时限需配合低压的短延时,才不会越级挑闸) 速断 取8( 6 ~ 8 )倍二次侧电流I2 时限0S

1、高压微机保护值整定计算:

1.1先计算出一次电流,I1=P/(√3*U)。

1.2计算出互感器二次侧的电流I2=I1/(CT变比)。

1.3然后I微机整定值=I2*(保护倍数)

常规保护倍数:过负荷取1.2(1.1~1.3)倍二次侧电流I2 时限6S

过流取1.5(1.5~1.8)倍二次侧电流I2 时限0.5 S(这时限需配合低压的短延时,才不会越级挑闸)

速断 取8( 6 ~ 8 )倍二次侧电流I2 时限0S


-----------------------------------------华 丽 的 分 割 线--------------------------------------------


2、低压框架断路器的保护值整定计算:Ieb为变压器低压侧计算电流。

2.1长延时 Izd1=Kzd1*Ieb (Kzd1为长延时脱扣器可靠系数,取1.1) 时限取60S。

2.2短延时 Izd2=M*Kzd2*Ieb(Kzd2为短延时脱扣器可靠系数,取1.3。M为过流倍数(3~5倍)。

M值根据框架开关所在保护的地方的不同而不同。可参考如下(时限注意区分开来,才不会出现越级跳闸情况)。







单变压器进线开关 3.9 时限0.4S
双变压器进线开关 5.2 时限0.4S
母联框架开关 3.9 时限0.3S
出线框架开关 2.6 时限0.2S

2.3瞬时 Izd3=(10~15)Ieb 时限0S


2.4接地故障 Izd4=0.25~0.3Ieb 时限0.6S


免费打赏
pgxsbst
2016年12月13日 15:47:33
2楼
不错,谢楼主分享
回复
cqtxm
2016年12月25日 17:35:18
3楼
高压柜定值要供电局说了算,我们算了白算!
回复
阿伏
2017年01月12日 09:13:41
4楼
不错,谢楼主分享
回复
余1984
2017年02月12日 16:02:31
6楼
谢谢楼主分享1
回复
白工
2017年02月26日 08:47:29
7楼
高压保护的定值要与系统有选择性配合要求,大多数情况电力部门专工计算并有专人输入。