铜排的选用 一:.根据断路器,塑壳及互感器额定电流的大小来选定(160A以下的小型断路器用一次线) 如断路器额定电流为400A:铜排选用为宽度*高度*(2~2.5)=400A左右 例:铜牌大小为 (30*5)*2.5=400 二: 算低压柜刀开关和下端连接断路器的连接排时,若下端断路器的总电流小于刀开关的电流,则排的大小可按断路器总电流的大小来计算。GGD进线柜母排的大小一般按断路器或刀开关的电流大小来选取。
铜排的选用
一:.根据断路器,塑壳及互感器额定电流的大小来选定(160A以下的小型断路器用一次线)
如断路器额定电流为400A:铜排选用为宽度*高度*(2~2.5)=400A左右
例:铜牌大小为 (30*5)*2.5=400
二: 算低压柜刀开关和下端连接断路器的连接排时,若下端断路器的总电流小于刀开关的电流,则排的大小可按断路器总电流的大小来计算。GGD进线柜母排的大小一般按断路器或刀开关的电流大小来选取。
三:断路器铜排的宽度选用以断路器连接口的直径为标准,如180A的塑壳,其直径为2公分,则铜排选用为(20*5)*2=200与180A相近
四:小型断路器脱扣器看其使用的用途,照明用选用C型,电机用选用D型。
断路器型号为 例:天正 TGM1-225L/3300 160A 225为壳架(代表壳架电流为多少) L为分段能力级别 3为极数 3为脱扣方式 0为用途代号(配电用断路器无代号,电动机保护用断路器以2表示) 0:类型代号 160A为额定电流。
五:断路器一般选择热磁电动式 ,低压柜进线柜的断路器用抽屉式还是固定式,简单判断看柜子是否有安装刀开关,有刀开关选用抽屉式,无刀开关用抽屉式。
六:双电源自动转换开关要注意选用,分PC和CB级,CB级是对应配电箱中断路器,简单地说CB级双电源是含断路器的,PC级双电源是不含断路器,是负荷隔离形式的,有负荷开关。。
七: 配电箱中模数箱大小判断,微断1P算做一模,漏保则1P算做2~2.5模,具体看选用的品牌
八:报价注意事项:不要随意改变报价单格式,将清单统计价格标入报价单时,只要按=,点击清单总计价格按ENTER即可,报价单单价栏公式(ROUND(J14,0)),报价要备注所用元器件品牌,及未报元器件,),箱体型号尽量简写!
九: 模数箱 零材30工资报50,,这是按箱体元器件较少的情况,小型柜体配电柜报,50 80(双电源箱体至少需要400*500*250),含塑壳断路器的箱子都不能用模箱安装
零材的价格估算一般是看做一次线所用的铜鼻子,和端子,之类的价格来计算的,不清楚的可一去自己公司的仓库询问,。工资看所安装柜体的复杂层度来算,模数箱基本在50-80左右,动力箱一般在100-200左右,低压柜一般在220-320左右,主要看柜体安装元器件的多少,和生产的复杂层度。
十: 铝排的价格,铜排的价格每天都有符斗,要是公司没有提供铜排价格,可上铜排网.
十一:GGD柜体元器件清单(大概)
进线柜:刀开关,互感器(BH-0.66),电流表(42L6-A),电压表(42L6-V),电压转换开关(LW5-16YH3/3),万能式断路器(固定式/抽屉式,看有无刀开关判断),指示灯(AD56-22DS),按钮(LAY7-11BN),端子(JF5-2.5/5),熔断器
出线柜:刀开关,断路器,电流表,互感器(LMZJ1)
电容柜按公司提供的元器件模板,
十二:报价要细心,报价完成后要检查清楚,尤其是元器件数目及柜体数量是否和图纸吻合,元器件型号一定要核对清楚,宁报多一点也不能少,否者吃亏的是自己和公司
十三:低压柜铜排的用量要计算清楚,进线柜连接元器件的铜排大小一般与母排大小相同
十四:出线柜面板不含指示灯及按钮,只有电流表,有互感器一般就含有电流表
十五:模数箱柜体大小是固定的,超出范围的应该选用大一点的模数箱
十六:询价要仔细想好询问的问题,分类好对方的电话号码,不要随意标记在纸上,以免错寻产品价格
十七:询问地方应该语言简介明亮,声音不能低,要清晰洪亮
十八:有不明白的地方要询问,不能私自乱报价格,尤其要看清楚客户单上客户要求所用型号,及原理图纸上是否有注明的要求,不能一味的只看图纸上元器件,忽略注释!!
十九:要主动询问负责人是否有工作安排,而不是只坐着什么都不干,等待别人安排,做事要主动
二十:GGD3000A以上的断路器进线柜母排采用双叠排,GGD极少做地排,多数为零排且连接位置在柜体下方,抽屉式断路器与固定式断路器做排方式不同。
二十一:GCK型的柜体做排方式于GGD不同,各抽屉连接排大概为2-3M,顶端安置母排,柜体后有一根零排,切柜体后有3根连接排。
二十二:配电箱报价应注意柜体尺寸大小的计算,尽量放大一些,原理图中含有但是未报价格的元器件尺寸尽量算入箱体中。
二十三:一次线选线标准:8-10A--2.5mm 16-25A--4mm 32A--6mm 40-50A--10mm 63A--16mm 80A--25mm 100A--35mm 125A--50mm (150A大小的断路器一般用铜铝排制作)计算方式在第一点有说明
二十四:要是不清楚低压柜体改用多大的铜排,用量为多少,不妨可以去生产车间,带着卷尺量一量,问一问。
朋友们好东西要记得跟朋友分享哦