不用增压泵的情况下如何增加水压?
sylphy16
sylphy16 Lv.7
2016年12月12日 22:06:34
只看楼主

3楼水压不够,在不用增压泵的情况下,还有何办法增加水压?管道做变径会对水压有什么影响?

3楼水压不够,在不用增压泵的情况下,还有何办法增加水压?管道做变径会对水压有什么影响?
免费打赏
渊工
2016年12月13日 08:21:53
2楼
Q=A*V 当流量恒定时,管子截面积变小、管道内介质流速增大(就是水流速度变快了)。 这个不会影响压力、压力也不会增大,影响压力的只有局部阻力和沿程阻力;不加增压泵、要增加压力实属困难。不加增压泵摘见楼上措施:“一、优化管路布置,减少沿程水头损失;二、选择所需压力小的用水器具,如把自闭冲洗大便器改为水箱大便器;三、增大管径,减少水头损失。”
回复
yasewang03
2016年12月13日 10:02:06
3楼
水压不足:你是指的动水压力不足吧?如果是这样的话,通过扩大管径的确可以减少水损,提高用水点的水头压力,不过效果不怎么明显;但是如果静水压力不够,那只能采用增压措施。
回复
faychonger
2016年12月13日 13:09:21
4楼
你这个要求有点高啊,不想加泵,还想增加水压;一共就三层,管路怎么优化都解决不了你目前的问题!

但是你可以逆向思考啊,改变不了水压,那就改变自己啊!!!

,三楼水压不够,把用水点挪到二楼!

祝你成功:handshake
回复
做个好爸爸
2016年12月13日 14:01:49
5楼
如果只有三层楼且流量够的话是不是可以试试在立管顶部加个水泵引水常用的真空引水灌,起码可以保证3层正常用水。没这么干过,不过原理上没问题。
回复
waterfish
2016年12月20日 11:36:50
6楼
将管径放大一倍,管道水流损失将减少至1/32
回复
co1477012712375
2016年12月21日 14:06:18
7楼
2016年12月28日 12:48:32
8楼
加个高位水箱
回复
brave10
2016年12月28日 16:29:43
9楼
把三层给水入户管接至四层给水立管上,改动量最小,增大管径减小损失个人觉得没什么意义
回复

相关推荐

APP内打开