只看楼主

活荷载与雪荷载那个大输那个,将屋面活荷载由0.3kN/m2提高到0.5 kN/m2。对于受荷载水平投影面积大于60m2的构件可取不小于0.3 kN/m2 ,一般计算的工程荷载水平投影面积均大于60,所以一般取值为0.3,檩条取0.5,活荷载与雪荷载不同时计算,输入大的数值作为活荷载。具体在模型中,“相容荷载”不输入;屋面活荷载0.5或0.3 kN/m2按“第一组互斥活载”输入,雪荷载按“第二组互斥活载”输入。

《门规》4.5.1-1条:屋面均布活荷载不与雪荷载同时考虑,应取两者中的较大值。
各位,是不是在建模时是这样搞的?
独孤贺贺
2016年12月12日 16:53:04
2楼
我在建模的时候(STS),就活荷载和雪荷载取大值考虑,另一个不在模型上表示出来。活荷载会考虑不利布置,雪荷载有时候还要考虑不均匀分布,具体情况及不均匀分布系数可参照荷载规范雪荷载那一章。也只有考虑不均匀分布才会输入互斥活载。
回复
chinalxb
2016年12月15日 09:26:53
4楼
该输入的一定要输入,关键是分析荷载组合结果,若没有所需要的控制性结果,设计者应进行自定义荷载组合。
回复
结构生活
2016年12月15日 22:00:13
5楼

雪荷载不利布置是自动布置的吗
回复
yanxh2005
2016年12月24日 14:50:46
6楼
相容活荷载是要与互斥活载进行组合的,互斥活载之间不进行组合。如果是雪荷载控制,那么相容荷载只能输积灰荷载等按规范能与雪荷载进行组合的活荷载。
回复
zhanglingxi2000
2017年05月05日 00:23:26
7楼
现在有个门式钢架厂房,标准值有:积灰荷载0.3 ,风荷载0.35,雪荷载0.4,不上人屋面均布活荷载0.5 。具体如何一步步的在pkpm门式钢架里的哪个地方输入荷载?
回复
guanshaorong
2017年05月05日 10:30:04
8楼
路过,谢谢分享
回复
宏源00
2017年08月15日 12:33:33
9楼
zhanglingxi2000 发表于 2017-5-5 00:23 现在有个门式钢架厂房,标准值有:积灰荷载0.3 ,风荷载0.35,雪荷载0.4,不上人屋面均布活荷载0.5 。具体如 …相容活载输积灰荷载0.3第一组活载互斥输0.5均布以下两组按GB 51022-2015 4.3.2考虑取舍第二组活载互斥输雪载不均匀1第二组活载互斥输雪载不均匀2
回复
jt20100803
2017年11月10日 15:51:49
10楼
zhanglingxi2000 发表于 2017-5-5 00:23 现在有个门式钢架厂房,标准值有:积灰荷载0.3 ,风荷载0.35,雪荷载0.4,不上人屋面均布活荷载0.5 。具体如 …相容荷载:0.3积灰荷载第一互斥荷载:0.5不上人屋面均布荷载第二互斥荷载、第三互斥荷载:考虑不均匀分布雪荷载