求大神帮忙指点!这个折腾的冬天!
qq_1481399937103
2016年12月12日 00:34:52
来自于采暖供热
只看楼主

我家是老式暖气,进户第一组暖气正常越往后越凉,放气也都放了,最后一组在卫生间关掉回水持续放水后几组就会陆续热起来,不放了慢慢就会凉下来。++暖气内部都清理了没有堵塞。物业来了,来回水阀门都正常。最后清理了单元的我家这侧的回水总阀门发现有些堵塞,清理后暖气迅速循环慢慢都非常热。之后后几组稍微差一点点但也属于正常,这个礼拜气温下降,只有进屋的第一组热,后面的都是凉的又出现老问题了。就是循环不好,请大神给些指点,通常的办法我都试过了,求高招。《术业有专攻,隔行如隔山,请大神赐教》

2016年12月16日 01:46:47
12楼
赠人玫瑰手有余香,这里不是专业论坛么,为什么留言的人这么少?难道做水暖的就没有理想主义的?
回复
qq_1481399937103
2016年12月16日 01:46:48
13楼
赠人玫瑰手有余香,这里不是专业论坛么,为什么留言的人这么少?难道做水暖的就没有理想主义的?
回复
拾于忆
2016年12月16日 09:15:01
14楼
其实,我觉得可能是回水立管压力大,回水出不去,导致热水循环慢,所以你打开回水放会就热了,关上过会就不热,这其实就是楼上说的外网管道的问题,导致水力垂直失调。比较好的也是比较自私的方法,在屋里加一个热水循环泵。
回复
qundragon
2016年12月16日 12:35:59
15楼
最好的方式是加装循环泵,格兰富、威乐、DAB较好,国产的新界泵业也有
回复
co1482313038994
2016年12月21日 18:41:15
16楼
流量不够.建议增加管径,或者重新选择进户管的位置。