以前的旧小区,雨水污水合流、混流的这一类小区,现在要求将其分流。大致情况是,住户的生活用水和屋面雨水都一起混入一条立管,地面的检查井完全都是混流,导致排入河流的不仅仅是雨水。 现在将雨水、和生活污水分开排出。我将原先的立管保留做污水立管,在顶管位置,也就是雨水接入的地方,截断再重新增设一条雨水立管。在地面重新分配 雨水,污水。 不知道有没有更有效的方法 或者关于我这种处理方案的意见和建议有没有。谢谢!
户内增加雨水立管吗?如果要增加雨水立管的话,估计难度会比较大,各户业主会不会都配合,恐怕要存疑。
如果把雨水管设在外面,沿外墙下行,避开窗户和阳台,那倒是相对容易一点。所以嘛,干脆一不做二不休,屋顶平屋机重新找坡,沿女儿墙内侧做天沟,然后用侧排雨水口,接入外墙的雨水立管,下行到地面散排于散水坡上。至于原有的那个合流雨污立管,现在屋顶改造后没有雨水流入,就成了纯粹的污水立管了,只要把升顶通气管的通气帽提升到屋顶完成面以上1。8-2。0米就可以了,其它不用的雨水口堵死即可。
回复
3楼
toumingweixiao000 发表于 2016-12-12 10:14 户内增加雨水立管吗?如果要增加雨水立管的话,估计难度会比较大,各户业主会不会都配合,恐怕要存疑。如 …恩 做户外的 整体思路也是这样 那个侧排重新找坡的思路好厉害 谢谢了!
回复
4楼
fffreak 发表于 2016-12-12 11:20 恩 做户外的 整体思路也是这样 那个侧排重新找坡的思路好厉害 谢谢了!只不过,平屋面重新找坡的话,会增加结构载荷,不知道结构专业能否算得过。可以考虑用轻质材来找找坡,比如发泡混凝土什么的
回复
5楼
fffreak 发表于 2016-12-12 11:20 恩 做户外的 整体思路也是这样 那个侧排重新找坡的思路好厉害 谢谢了!这个思路好是好,但是操作性不高,实际现场改造都是在原有雨水斗下就近做根立管
回复
6楼
过来看看学习一下!
回复