服装厂喷淋设置。
sasacai
sasacai Lv.6
2016年12月09日 10:49:05
只看楼主

若服装厂净高大于8m,是否设置喷淋。若设置,应怎样设置,参考标准是什么?

若服装厂净高大于8m,是否设置喷淋。若设置,应怎样设置,参考标准是什么?
给排水设计佬
2016年12月09日 12:31:09
2楼
1500m2的或3000m3的制衣是需要设喷淋的,净空高度只是选择自动喷水灭火系统的形式,没冲突的。
回复
yasewang03
2016年12月09日 12:43:24
3楼
《建规》8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
1 不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;
2 占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;
3 占地面积大于1500m2的木器厂房;
4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
5 高层乙、丙类厂房;
6 建筑面积大于500m2的地下或半地下丙类厂房。
净空高度超8m,可按照要求设置消防水炮。参考《固定消防炮灭火系统设计规范》。
回复
sasacai
2016年12月09日 16:33:56
4楼
yasewang03 发表于 2016-12-9 12:43 《建规》8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统, …厂房面积为5500㎡的单层建筑,室内净高9.5m。因为室内轨道梁的布置原因,不能布置消防炮,而要坚持设自喷系统(不是雨淋系统),应该如何选择喷头呢?系统设计的基本参数能否参考《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)表5.0.1A呢?若可以喷水强度如何选取?
回复
sasacai
2016年12月09日 16:38:20
5楼
给排水设计佬 发表于 2016-12-9 12:31 1500m2的或3000m3的制衣是需要设喷淋的,净空高度只是选择自动喷水灭火系统的形式,没冲突的。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)表6.1.1规定了采用闭式系统场所的最大净空高度。其中民用建筑和工业厂房的高度为8m。
回复
给排水设计佬
2016年12月13日 12:25:37
6楼
sasacai 发表于 2016-12-9 16:38 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005版)表6.1.1规定了采用闭式系统场所的最大净空高度。其中 …有本规程叫大空间智能喷水灭火
回复
co1477012712375
2016年12月21日 14:06:54
7楼
