建筑灭火器配置设计规范[附条文说明] GB 50140-2005
lyzhongzhi123
2016年12月09日 09:23:42
来自于建筑规范
只看楼主

2 术语和符号 2.1 术 语 2.1.1 灭火器配置场所 distribution place of fire extinguisher 存在可燃的气体、液体、固体等物质,需要配置灭火器的场所。 2.1.2 计算单元 calculation unit 灭火器配置的计算区域。 2.1.3 保护距离 travel distance 灭火器配置场所内,灭火器设置点到最不利点的直线行走距离。

2 术语和符号
2.1 术 语
2.1.1 灭火器配置场所 distribution place of fire extinguisher
存在可燃的气体、液体、固体等物质,需要配置灭火器的场所。
2.1.2 计算单元 calculation unit
灭火器配置的计算区域。
2.1.3 保护距离 travel distance
灭火器配置场所内,灭火器设置点到最不利点的直线行走距离。
2.1.4 灭火级别 fire rating
表示灭火器能够扑灭不同种类火灾的效能。由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母组成。
建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例见本规范附录A。
2.2 符 号
2.2.1 灭火器配置设计计算符号:
Q ——计算单元的最小需配灭火级别(A或B);
S ——计算单元的保护面积(m2);
U ——A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m2/A或m2/B);
K——修正系数;
Qe——计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B);
N——计算单元中的灭火器设置点数(个)。
2.2.2 灭火器配置设计图例见本规范附录B。
3 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级
3.1 火灾种类
3.1.1 灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。
3.1.2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
1 A类火灾:固体物质火灾。
2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。
3 C类火灾:气体火灾。
4 D类火灾:金属火灾。
5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。
3.2 危险等级
3.2.1 工业建筑灭火器 配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
1 严重危险级:火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失的场所;
2 中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所;
3 轻危险级:火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录C。
3.2.2 民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质,人员密集程度,用电用火情况,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级:
1 严重危险级:使用性质重要,人员密集,用电用火多,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失或人员群死群伤的场所;
2 中危险级:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所;
3 轻危险级:使用性质一般,人员不密集,用电用火较少,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录D。
4 灭火器的选择
4.1 一般规定
4.1.1 灭火器的选择应考虑下列因素:
1 灭火器配置场所的火灾种类;
2 灭火器配置场所的危险等级;
3 灭火器的灭火效能和通用性;
4 灭火剂对保护物品的污损程度;
5 灭火器设置点的环境温度;
6 使用灭火器人员的体能。
4.1.2 在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器。
4.1.3 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。
4.1.4 不相容的灭火剂举例见本规范附录E的规定。
4.2 灭火器的类型选择
4.2.1 A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。 4.2.2 B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。 极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。
4.2.3 C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。
4.2.4 D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。
4.2.5 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
4.2.6 非必要场所不应配置卤代烷灭火器。非必要场所的举例见本规范附录F。必要场所可配置卤代烷灭火器。
整理自:众智建筑资源


免费打赏
lyzhongzhi123
2016年12月09日 09:25:31
2楼
众智建筑资源 - 拥有数万册建筑书籍,超全的建筑资源平台!包含建筑、结构、给排水、采暖通风、电气、消防、规划园林、道路桥梁、工程监理、施工验收、工程造价、室内装饰、房地产、效果渲染、注册考试、建筑风水、BIM、图纸等。zzguifan.com

需要的土木工友们!!关注关注
回复
加倍努力
2016年12月09日 09:41:40
3楼
很好的资料,学习了。
回复
lyzhongzhi123
2016年12月09日 09:43:38
4楼
加倍努力 发表于 2016-12-9 09:41 很好的资料,学习了。可以关注我,也可以到众智建筑资源网查阅更多哦!!
回复
漠之寻123
2017年01月09日 17:57:24
5楼
谢谢 挺好的 资料
回复
yymile
2017年01月17日 11:54:15
6楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
lyzhongzhi123
2017年01月17日 13:32:36
7楼
yymile 发表于 2017-1-17 11:54 谢谢楼主的无私奉献谢谢,多多的关注我啊
回复
lyzhongzhi123
2017年01月17日 13:44:59
8楼
走过路过的朋友们,停下来休憩一下
回复
gz5063
2017年01月18日 16:59:40
9楼
多谢楼主分享
回复
lyzhongzhi123
2017年01月20日 15:50:16
10楼
gz5063 发表于 2017-1-18 16:59 多谢楼主分享不谢可关注我
回复
土木1号
2017年01月21日 08:14:36
11楼
谢谢楼主分享的资料
回复

相关推荐

APP内打开