我们单位的一台鼓风机原来75kW,原来电缆为VV(3*95+1*70)。现在鼓风机改为160kW,电缆再添加一条VV(3*120+1*70)。请问,这样设计电缆合不合理。原因?坏处。理论依据?
我们单位的一台鼓风机原来75kW,原来电缆为VV(3*95+1*70)。
现在鼓风机改为160kW,电缆再添加一条VV(3*120+1*70)。
请问,这样设计电缆合不合理。原因?坏处。理论依据?
2楼
这样设计电缆不很合理,两根电缆宜采用相同截面,理由见<<电力工程电缆设计规程>>第3.7.11及其说明条文
回复
3楼
选一样的
回复
4楼
不合理呀
回复
5楼
!!!!!!!!风机电流多少?
回复
6楼
这样不行
回复
7楼
计算一下电流,2根95的就够了,不必加120的。
回复
8楼
7楼的主意不错,呵呵
回复
9楼
我的问题是可不可以,合不合理。仓库现成可以利用的电缆只有一条95一条120。
回复
10楼
条件不全如距离不远原来电缆为VV(3*95+1*70)。已够用.
两条不等规格的电缆能不能一起敷放?答按是两条不等规格的电缆能能一起敷放
回复
11楼
楼主的问题应该是电缆的并联运行,而不是一起敷设。
不同型号的电缆是绝对不允许并联运行的。楼主可以查看相关规范。而并行敷设则没有限制,只要满足间距即可。