新建10KV线路环网柜接入问题
zhuyao626
zhuyao626 Lv.3
2016年12月08日 10:50:17
只看楼主

本帖最后由 zhuyao626 于 2016-12-8 11:16 编辑 新建10KV线路环网柜几百米设置一个,求助下,供电公司给出接入方案新建环网柜5台线路总长1300米左右,接入工程设置这么多环网柜有何依据或者典范,设置这么多我们业主吃不消啊!

本帖最后由 zhuyao626 于 2016-12-8 11:16 编辑

新建10KV线路环网柜几百米设置一个,求助下,供电公司给出接入方案新建环网柜5台
线路总长1300米左右,接入工程设置这么多环网柜有何依据或者典范,设置这么多我们业主吃不消啊!
免费打赏
zhuyao626
2016年12月08日 10:52:05
2楼
110KV变电站10KV新建线路到小区前置环网柜是1300米左右
回复
骑猪的神圣骑士
2016年12月22日 11:13:13
3楼
本帖最后由 骑猪的神圣骑士 于 2016-12-22 11:14 编辑


一般情况我们是400-450米设置一个环网柜
但设置环网柜的数量 是根据周边负荷情况来确定的 , 这路径上的接入点多,用户多 就可以放这么多环网柜;路径上没这么多的负荷和用户接入的话 那设置这么多环网柜就是不合理 浪费的