现有一超高层住宅项目,卧室及客厅采用边墙型喷头,边墙型喷头设置在高低天花吊顶边,不在墙体上,侧喷后方增设吊顶型喷头,后方若是为通顶柜子,就不再增设喷头。由于咨询过厂家没有这样的项目经验,不知此方式是否可满足消防验收要求? 喷头布置示意,如图:
现有一超高层住宅项目,卧室及客厅采用边墙型喷头,边墙型喷头设置在高低天花吊顶边,不在墙体上,侧喷后方增设吊顶型喷头,后方若是为通顶柜子,就不再增设喷头。由于咨询过厂家没有这样的项目经验,不知此方式是否可满足消防验收要求?
喷头布置示意,如图:
2楼
平面图中侧喷喷头布置在天花吊顶边线上(高低天花)
回复
3楼
侧喷只能用于中I危险级以下的,你这超高层了,边墙型喷头仅能在轻危险级场所中使用,只有在经过特别认证后,才允许在中危险级场所按经过特别认证的条件使用。本规范表7.1.12中的规定,按边墙型喷头的前喷水量占流量的70%~80%,喷向背墙的水量占20%~30%流量的原则作了调整。中危险级I级场所,喷头在配水支管上的最大间距确定为3m,单排布置边墙型喷头时,喷头至对面墙的最大距离为3m,1只喷头保护的最大地面面积为9m2,并要求符合喷水强度要求。
回复
4楼
标准喷头K80,有好多限制。若是房间进深大,可采用边墙型扩展覆盖喷头K115。依据性能曲线,设定压力值。住宅设喷头最大的麻烦就是,边边角角,设喷头吧面积太小,不设吧有空白。你所给的主要是卧室平面,K115喷头问题不大,主要是喷头距墙较远(一定要使喷头在穹顶最高处,而不是高低吊顶下地面处,否则喷头处聚热延迟)。若距离大可以增设下垂喷头。当然了还有翻阅边墙型距墙最小距离。
回复
5楼
我想是不是预留室内喷淋管道。即使你设计了,户主装修时不一定按你预定的天花装修。白费事。
回复
6楼
陆耀 发表于 2016-12-8 14:36 侧喷只能用于中I危险级以下的,你这超高层了,边墙型喷头仅能在轻危险级场所中使用,只有在经过特别认证后, …这栋楼是纯住宅,中危I,采用K=115的扩展型边墙喷头。按照规范的喷射对墙1.2m以下墙面规定,喷射最远距离为6.7m,宽度的我是按照距离端墙2.2m来确定。最后是毛坯交付,现阶段是配合精装布置样板间。
回复
7楼
多谢楼主发这类的资料了。
回复
8楼
分析的有道理,学习了
回复
9楼
只要满足规范,没理由不通过,不包括消防局不讲理的情况。
个人认为i扩展覆盖型喷头需按照具体产品的性能来确定距离。
回复
10楼
16K310:空调系统用加湿装置选用与安装
回复
11楼
宾馆到飘窗长度7.35米,宽度5.5米的该怎么设置边墙型喷头啊
回复