新人被分配到一个工地,先开始做资料,学着前辈的施工用电临时方案做了一套,然后报企业技术负责人审核。审核的时候提出我附图中的 TN-S图示不正确,说是图示中N线和PE线重合了。但是我是照着GB50052-2009上的图示做的,因为才实习,对电气系统不是特别熟悉,也找不到理由说到底是谁弄错了。还有就是工地包括安全监察部门一直强调的三相五线制,但是找遍了所有规范标准都没有找到三相五线制的具体要求,也没有找到三相五线制的具体出处,规范里只有三相四线制。请问这个到底怎么回事呢?还有如何理解GB50052-2009 P58页的TN-S图 图示中N线和PE线连在了一起呢?
