市政排水设计中hdpe双壁波纹管一般采用内径系列还是外径,采用环刚度8的管材管顶覆土0.9米可以埋在行车道下方吗?假如埋深太浅像这种柔性管能用混凝土包管处理吗?知道的请指教下

市政排水设计中hdpe双壁波纹管一般采用内径系列还是外径,采用环刚度8的管材管顶覆土0.9米可以埋在行车道下方吗?假如埋深太浅像这种柔性管能用混凝土包管处理吗?知道的请指教下
xxlxml
2016年12月08日 08:58:03
2楼
塑料管一般是公称直径
回复
画图机器人
2016年12月08日 11:46:05
3楼
直径建议采用公称直径,环刚度8满足车行道下的要求,覆圡0.9也满足要求,可以用混凝土方包。
回复
陆耀
2016年12月08日 16:20:28
4楼
dn 表示
回复
正义的地球人
2016年12月16日 16:41:04
5楼
双壁波纹管也有ID表示的情况,SN8、管顶覆土90cm的话埋在行车道下没有问题了,除非是有重型车经过。
回复
ljlzlzlljl
2016年12月16日 16:51:09
6楼
HDPE是化学管材,属于柔性管材。按照给排水施工验收规范规定,柔性管材是不能采用混凝土包封的。
回复
设计院小陈
2017年01月20日 11:37:13
7楼
谢谢楼主的分享了
回复
g1y2w3
2017年01月20日 11:51:43
8楼
本帖最后由 g1y2w3 于 2017-1-20 11:59 编辑

像这种市政的复合管一般用公称直径DN表示,0.9米也能满足规范要要求了
回复
江秉文
2017年01月22日 09:37:44
9楼
为什么需要包管,根本不需要的
回复
bjqb116
2017年01月22日 09:59:15
10楼
塑料管一般是公称直径