光伏系统故障电流怎么解?小白不懂求老司机科普!
qq_1471960008238
2016年12月07日 16:10:42
只看楼主

为什么F2处短路,流过QF3处的故障电流会减小?是怎么减小的,求专家详细分析一下光伏处于两个系统电源之间,为什么F1短路,QF5受系统短路电流影响保证能正常动做,左侧就不行?QF4是怎么受到分流影响的,有没有更形像一点的说法?以上不懂求专家大神指点一下

1.png

为什么F2处短路,流过QF3处的故障电流会减小?是怎么减小的,求专家详细分析一下

2.png
光伏处于两个系统电源之间,为什么F1短路,QF5受系统短路电流影响保证能正常动做,左侧就不行?QF4是怎么受到分流影响的,有没有更形像一点的说法?

以上不懂求专家大神指点一下

1.png


2.png

免费打赏
qq_1471960008238
2016年12月07日 16:37:07
2楼
{:1_107:}{:1_107:}{:1_107:}
回复
qq_1471960008238
2016年12月08日 09:31:15
3楼
怎么没有专家来解答一下啊:(
回复
beida_energy
2016年12月08日 23:12:16
5楼
这里分析的是光伏接入对继电保护的影响,比如,在F2点短路时,如果没有光伏的接入,那短路点前面就一个源,QF3的电流肯定增加,但接入光伏后,又增加了一个源,在相同短路电流的情况下,QF3的故障电流肯定是减小的。
回复
beida_energy
2016年12月08日 23:18:12
6楼
短路只能往电源端“短”,所以,在下图中,F1的短路对QF5没有任何影响,但却对其前面的开关QF4却又影响,也是因为短路点多了一个源的原因 ,比如,这样改,把光伏这个源放在QF4之前,那么F1点的短路对QF4就没有任何影响了,因为多出的一个光伏源提供的短路电流也通过了QF4。
回复
希望在前方
2016年12月17日 09:04:14
7楼
路过,看看
回复