【刀哥论项目43】消防车荷载在3x3~6x6之间插值的正确方法
北京院小李飞刀
2016年12月07日 11:27:41
只看楼主

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-12-8 09:37 编辑 【刀哥论项目43】消防车荷载在3x3~6x6之间插值的正确方法1、荷载规范规定如下:2、朱总问答书里的解答:3、我的观点:应该按照跨度插值,如果是4mx7m的双向板,跨度本来就是4米,应该按4m插值,取30KN/m2.这个观点是我请教过主编荷载规范专家的得出的。如果按照朱总书里插值出的结果25KN/m2,会比荷载规范组专家的结果小,因此建议按照规范组专家的观点插值确定。

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-12-8 09:37 编辑

【刀哥论项目43】消防车荷载在3x3~6x6之间插值的正确方法

1、荷载规范规定如下:
01.png 02.png
2、朱总问答书里的解答:
02.png
3、我的观点:应该按照跨度插值,如果是4mx7m的双向板,跨度本来就是4米,应该按4m插值,取30KN/m2.


这个观点是我请教过主编荷载规范专家的得出的。


如果按照朱总书里插值出的结果25
KN/m2 ,会比荷载规范组专家的结果小,因此建议按照规范组专家的观点插值确定。
04.png 05.png 06.png
其他【刀哥论项目】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥】注考需结合实际项目设计-2016PKPM-v3.1.5satwe参数设置
http://bbs.co188.com/thread-9334278-1-1.html
【刀哥论项目42】0.2Vo的调整是否可以设置上限和少框架剪力墙结构是否进行调整
http://bbs.co188.com/thread-9349846-1-1.html
【刀哥论注册14】不上人屋面活荷载可不与雪荷载和风荷载同时组合的理解
http://bbs.co188.com/thread-9341017-1-1.html
【刀哥项目案例】我作为主力设计过的几大类项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html


02.png


02.png


06.png


04.png


05.png


01.png

aseingknfjgh
2016年12月08日 11:45:22
12楼
荷载插值计算分析很重要的,谢谢分享
回复
灰太狼的大舅哥
2016年12月08日 11:48:05
13楼
谢谢楼主分享。
回复
qq_1481099562578
2016年12月08日 11:51:35
14楼
下载下来学习一下,谢谢楼主分享!
回复
cfdefighidef
2016年12月08日 13:17:54
15楼
消防车荷载的插值计算是一个很重要的内容。谢谢楼主分享啊
回复
tomatoeren
2016年12月08日 14:01:09
16楼
消防车的荷载设计很关键,谢谢楼主分享啊。
回复
fegegedagdg
2016年12月08日 15:04:38
17楼
消防车荷载很重要的,谢谢楼主分享啊。
回复
senlinyuanren
2016年12月08日 15:23:38
18楼
消防车荷载设计组合一定要按照规范要求进行才行。谢谢分享。
回复
qiangxq1
2016年12月09日 08:05:17
19楼
谢谢楼主分享这么好的资料
回复
无花果
2016年12月09日 11:08:55
20楼
学习!!!
回复
sdssq129
2016年12月09日 11:15:44
21楼
非常同意,按此处理。
回复

相关推荐

APP内打开