本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-12-8 09:37 编辑 【刀哥论项目43】消防车荷载在3x3~6x6之间插值的正确方法1、荷载规范规定如下:2、朱总问答书里的解答:3、我的观点:应该按照跨度插值,如果是4mx7m的双向板,跨度本来就是4米,应该按4m插值,取30KN/m2.这个观点是我请教过主编荷载规范专家的得出的。如果按照朱总书里插值出的结果25KN/m2,会比荷载规范组专家的结果小,因此建议按照规范组专家的观点插值确定。

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2016-12-8 09:37 编辑

【刀哥论项目43】消防车荷载在3x3~6x6之间插值的正确方法

1、荷载规范规定如下:
01.png 02.png
2、朱总问答书里的解答:
02.png
3、我的观点:应该按照跨度插值,如果是4mx7m的双向板,跨度本来就是4米,应该按4m插值,取30KN/m2.


这个观点是我请教过主编荷载规范专家的得出的。


如果按照朱总书里插值出的结果25
KN/m2 ,会比荷载规范组专家的结果小,因此建议按照规范组专家的观点插值确定。
04.png 05.png 06.png
其他【刀哥论项目】等系列如下
我Q扣为1129729659
【刀哥】注考需结合实际项目设计-2016PKPM-v3.1.5satwe参数设置
http://bbs.co188.com/thread-9334278-1-1.html
【刀哥论项目42】0.2Vo的调整是否可以设置上限和少框架剪力墙结构是否进行调整
http://bbs.co188.com/thread-9349846-1-1.html
【刀哥论注册14】不上人屋面活荷载可不与雪荷载和风荷载同时组合的理解
http://bbs.co188.com/thread-9341017-1-1.html
【刀哥项目案例】我作为主力设计过的几大类项目
http://bbs.co188.com/thread-9285994-1-1.html


02.png


02.png


06.png


04.png


05.png


01.png