速冻库计算方法大神们求指点
lfc2611com
lfc2611com Lv.7
2016年12月06日 07:13:05
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 lfc2611com 于 2016-12-6 07:29 编辑 现手上有一工程,其中有一套速冻库,甲方有设计好的方案(常温切好的猪肉或者海鲜入库,入库量一次最多一吨,外机压缩机大于等于20P,库体大约16个平方,高度2.7米外尺寸,要求2到3个小时达到-30摄氏度),虽然不会设计速冻库,但也知道这个外机制冷量不够;由于工程总价已确定,也不能大幅度增加费用,跟甲方交涉后同意降低速冻时间,现在的要求是:常温切好的猪肉或者海鲜入库,猪肉切成的大小是直接可以入口的大小,入库量一次500kg,要求5个小时达到-30摄氏度(最好能时间更短,配置不要超出原先设计的太多),库体根据入库量再确定大小,那怎么配置机组与蒸发器,机组只能用风冷,蒸发器用铝速冻搁架加轴流风机,求高手赐教,最好能给一些计算公式谢谢

本帖最后由 lfc2611com 于 2016-12-6 07:29 编辑

现手上有一工程,其中有一套速冻库,甲方有设计好的方案(常温切好的猪肉或者海鲜入库,入库量一次最多一吨,外机压缩机大于等于20P,库体大约16个平方,高度2.7米外尺寸,要求2到3个小时达到-30摄氏度),虽然不会设计速冻库,但也知道这个外机制冷量不够;由于工程总价已确定,也不能大幅度增加费用,跟甲方交涉后同意降低速冻时间,现在的要求是:常温切好的猪肉或者海鲜入库,猪肉切成的大小是直接可以入口的大小,入库量一次500kg,要求5个小时达到-30摄氏度(最好能时间更短,配置不要超出原先设计的太多),库体根据入库量再确定大小,那怎么配置机组与蒸发器,机组只能用风冷,蒸发器用铝速冻搁架加轴流风机,求高手赐教,最好能给一些计算公式谢谢
荣昌制冷
2016年12月06日 07:51:27
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-6 08:31 编辑

库容仅16个平方米,20P的压缩机,就是常温猪肉和海鲜入库5小时内速冻至-30度,使用R404A制冷剂,无任是从时间上或功率上,压缩机的制冷量也绰绰有余!哪用得了20P的压缩机?10P的压缩机也足够大了!
回复
lfc2611com
2016年12月06日 11:27:58
3楼
荣昌制冷 发表于 2016-12-6 07:51 库容仅16个平方米,20P的压缩机,就是常温猪肉和海鲜入库5小时内速冻至-30度,使用R404A制冷剂,无任是从时 …2个小时呢?荣昌老师联系方式可以给一个吗?谢谢
回复
线轴
2016年12月25日 05:50:18
5楼
速冻库设计是一个综合性设计,其中包括库体围护结构散热、室内电器设备散热,冻结物凝结热和降温所需要的热量,而且猪肉也有肥肉和瘦肉之分,为了保证商品的卫生达标和防止干耗是否需要镀冰衣或保鲜膜等,这些都对速冻库的耗冷量造成影响。另外对制冷压缩机的压缩比也有要求,一般不允许大于8.根据楼主提供的数据,要想使库房温度达到-30°C,系统的蒸发温度就要接近或不小于-40°C。对于这一点压缩机的选型也很关键。
回复
co1483005638187
2016年12月29日 18:28:42
6楼
就是,大神赶紧的给点计算公式吧,我也是有个速冻工程不知道怎么搞!
回复
制冷初学者
2017年01月10日 16:21:02
7楼
本帖最后由 制冷初学者 于 2017-1-10 16:24 编辑 荣昌制冷 发表于 2016-12-6 07:51 库容仅16个平方米,20P的压缩机,就是常温猪肉和海鲜入库5小时内速冻至-30度,使用R404A制冷剂,无任是从时 …能不能请教下制冷量怎么算的?我计算出的没有这么小,1t/3h要26KW,0.5t/5h要8KW,这个冷量在实际应用中都要适当加大
回复
制冷初学者
2017年01月10日 16:28:29
8楼
本帖最后由 制冷初学者 于 2017-1-10 16:33 编辑

回复
制冷初学者
2017年01月10日 16:35:03
9楼
制冷初学者 发表于 2017-1-10 16:28 ”工作簿“是焓值对照
回复
cow1491307128295
2017年04月04日 23:10:25
11楼
我不会哦
回复
iongjiang
2017年04月05日 10:56:48
12楼
16是平方还是立方??
回复
flhb_1998
2018年06月27日 16:48:40
13楼

速冻库是专用的,一般不建议混用,猪肉有脂肪,和厚度、重量有关系,海鲜的个体和品种有关,比如速冻虾和鱿鱼、普通的鱼,差别就很大,你选的压缩机肯定小了。个人意见~~~