小区的配电箱里用的是剩余电流断路器,只要任何一户合闸,配电箱里的断路器就跳闸是什么原因?

小区的配电箱里用的是剩余电流断路器,只要任何一户合闸,配电箱里的断路器就跳闸是什么原因?
免费打赏
cmb178
2016年12月05日 08:11:09
2楼
是不是接线有问题?
猜测可能是漏电断路器应该选用4极的,N相线应该接入漏电保护器
实际用的3极,N相线没接入漏电保护器
回复
chyiyuan2008
2016年12月23日 16:01:55
3楼
cmb178 发表于 2016-12-5 08:11 是不是接线有问题?猜测可能是漏电断路器应该选用4极的,N相线应该接入漏电保护器实际用的3极,N相线没 …同意接线问题,一般按图纸要求采购的断路器不会出现这种问题
回复
chyiyuan2008
2016年12月23日 16:02:11
4楼
cmb178 发表于 2016-12-5 08:11 是不是接线有问题?猜测可能是漏电断路器应该选用4极的,N相线应该接入漏电保护器实际用的3极,N相线没 …一般按图纸要求采购的断路器不会出现这种问题