风机盘管,室外模块机为我司提供,电气电源由总包提供,现总包单位均拉电源线至我司设备旁,请问,电源接进设备的这部分工作由哪个专业负责?有具体规范不,我们只是采购合同,工人拒接强电,总包回复设备是我司,接线由我司进行,怕错烧坏。
风机盘管,室外模块机为我司提供,电气电源由总包提供,现总包单位均拉电源线至我司设备旁,请问,电源接进设备的这部分工作由哪个专业负责?有具体规范不,我们只是采购合同,工人拒接强电,总包回复设备是我司,接线由我司进行,怕错烧坏。
2楼
由供电部门与业主共同将电源线路接至业主的总电源配电箱的总闸上为止,其它则分别由各用电设备,照明设备等部门按各自的技术规范和要求负责从总配电箱接出,并与总配电箱连通好。
回复
3楼
按合同条款,
回复
4楼
荣昌制冷 发表于 2016-12-3 12:25 由供电部门与业主共同将电源线路接至业主的总电源配电箱的总闸上为止,其它则分别由各用电设备,照明设备等 …合同没有写那么详细,现在就是电源线甩到我设备接线端处,到底由谁接好到设备接线端子呢?有什么技术规范么?
回复
5楼
水东洋机电 发表于 2016-12-4 14:21 按合同条款,合同没有写那么详细,现在就是电源线甩到我设备接线端处,到底由谁接好到设备接线端子呢?有什么技术规范么?
回复
6楼
emhly1188 发表于 2016-12-5 11:12 合同没有写那么详细,现在就是电源线甩到我设备接线端处,到底由谁接好到设备接线端子呢?有什么技术规范 …合同没有规定的话,你们就自己接上去吧,也费不了多长时间,也没有什么责任问题你们单纯的卖设备还是安装带设备
回复