有个2p空调项目需要计算两器大小 查询各种资料后感觉千差万别 不知道哪个合适请各位指导一下制冷量5300w 蒸发温度10 冷凝温度45 过热5过冷5蒸发器: 螺纹管冲缝片亲水铝箔 经验传热系数按多少算 传热面积需要多大 过热度大小的影响这个传热系数有什么前提 管径 管距 片距等冷凝器:光管平片传热系数按30可以不 光管波纹片按33? 这个传热系数的管径 管距等数据或者说哪位能提供某种具体参数的两器传热系数实际测试值 谢谢各位
有个2p空调项目需要计算两器大小 查询各种资料后感觉千差万别 不知道哪个合适请各位指导一下
制冷量5300w 蒸发温度10 冷凝温度45 过热5过冷5
蒸发器: 螺纹管冲缝片亲水铝箔 经验传热系数按多少算 传热面积需要多大 过热度大小的影响
这个传热系数有什么前提 管径 管距 片距等
冷凝器:光管平片传热系数按30可以不 光管波纹片按33? 这个传热系数的管径 管距等数据
或者说哪位能提供某种具体参数的两器传热系数实际测试值 谢谢各位
2楼
空调风冷式冷凝器的传热系数K值一般取30~40W/㎡.℃
空调螺纹管蒸发器的传热系数K值一般取600~800W/㎡.℃
回复
3楼
荣昌制冷 发表于 2016-12-1 18:58 空调风冷式冷凝器的传热系数K值一般取30~40W/㎡.℃空调螺纹管蒸发器的传热系数K值一般取600~800W/㎡.℃大哥 这个蒸发器面积是按管内表面算的么
回复
4楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-2 01:50 编辑 realph 发表于 2016-12-1 19:02 大哥 这个蒸发器面积是按管内表面算的么内螺纹管,管程内循环的是制冷剂,蒸发换热是在管程外产生,所以应当按管外表面积计算。
回复
5楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-2 02:00 编辑 荣昌制冷 发表于 2016-12-1 19:46 内螺纹管,管程内循环的是制冷剂,蒸发换热是在管程外产生,所以应当按管外表面积计算。比如 5300w的空调 该怎么算 取典型值
回复
6楼
realph 发表于 2016-12-1 20:23 比如 5300w的空调 该怎么算 取典型值两器的管子换热面积倒好计算,参照现成的2.2P(5300W)空调的两器,按照它的管径及根数,再加上弯头就是管子的表面积了。但翅片不好计算它的传热面积,这方面的资料不好找。
回复