断路器和热继电器,需要同时加装吗?
qq_1480411911709
2016年11月29日 17:32:45
只看楼主

断路器已经有过载保护的能力,为什么还要加装热继电器?

断路器已经有过载保护的能力,为什么还要加装热继电器?
免费打赏
冷月无声01
2016年12月02日 09:27:42
12楼
我们的习惯做法是:单磁脱口的断路器+马达保护器
回复
龙门之桐
2016年12月09日 22:36:16
13楼
本帖最后由 龙门之桐 于 2016-12-10 00:14 编辑

不太了解电磁式断路器和电子式断路器的具体区别。但是,在常规的电机保护中,由于热继电器无法动作短路电流,一般断路器无法动作在其整定值下发生的长期运行过热(考虑电机的起动电流),两者就须配合使用。当然,要是有综合保护,就不用热继电器了。
——以上意见仅供参考,恳求各位前辈指教。
回复
风平浪静02
2016年12月11日 11:09:45
14楼
这个问题我们只要了解断路器和热继电器的工作原理,所起的作用和结构就可以知道有断路器还需不需要热继电器了。
顾名思义,断路器主要作用是分断电路电流,包括故障电流。

热继电器,因其继电器名称决定其知识其继电作用,一般是不切断电流主回路。一般热继电器都是双金属片,由于膨胀系数不同而产生机械力推动开关节点动作。也有热电偶式的热继电器,通过电子放大作用节点动作。

电流较大的回路一般采用电流互感器,采用互感器二次电流使热继电器动作,也不切断二次回路。所以热继电器不具有切断电路电流作用。也有切断电路电流的双金属片,比如电饭煲,电水壶,电热水器。我们称其为温控开关。

一般复式脱口断路器都有热继电器的踪影。如果断路器额定电流较大,也会有二次侧安装热继电器的。这种热继电器有反时限电流作用,电流大延时时间小。电子式延时电路时间控制相对精确,热元件延时可以忽略。

以前DW10断路器和部分不带复式脱口塑壳断路器,只有电磁脱口,没有热继电器脱口。这种断路器没有过电流保护,只有故障保护功能。如果我们采用另加热继电器来增加其过电流保护,应该是不合适的。因为它很难起到整体保护效果。

在频繁启动工作回路,以热继电器作为过流保护是很常见的。切断过电流可以由交流接触器承担。但是,交流接触器是不具备切断故障电流功能,特别是切断接触器自身故障。所以,必须在交流接触器前面加熔断器或者断路器作为故障保护。这时,过电流有热继电器与交流接触器承担,故障保护有断路器或者熔断器承担。

通过分析我们可以知道,有了断路器还需不需要热继电器,是应该按照其工作性质需要来确定。热继电器是不作切断电流主回路的。


回复
风来运转
2016年12月12日 08:31:15
15楼
学习了:handshake:handshake
回复
云飘飘
2016年12月12日 08:45:49
16楼
看负荷多大的电机
回复
电气扛把子
2016年12月12日 08:48:48
17楼
谢谢楼主的分享,辛苦了
回复
chms06
2016年12月12日 16:10:50
18楼
断路器主要对线路进行保护,热继电器主要对电机进行保护
断路器对过载保护的精度及灵敏性较差(精度也很低),热继电器精度相对要高
断路器主要对短路进行保护,热继电器对电机的过载、堵赚、缺相等保护。
平时选型时,断路器只需要电磁保护(短路保护)就可以了,过载保护还是用热继电器。
回复

相关推荐

APP内打开