断路器和热继电器,需要同时加装吗?
qq_1480411911709
2016年11月29日 17:32:45
只看楼主

断路器已经有过载保护的能力,为什么还要加装热继电器?

断路器已经有过载保护的能力,为什么还要加装热继电器?
免费打赏
老灰兔子
2016年11月29日 21:17:41
2楼
两者的特性曲线不同,保护特性也不同。
回复
北方郎
2016年11月29日 21:54:58
3楼
电磁式断路器要配合热继电器保护电动机。
电子式断路器则不需要。
断路器保护曲线要在电动机极限运行曲线下方,防止长期过载绝缘老化。
回复
扎斯特奔雷
2016年11月30日 09:24:34
4楼
断路器和热继电器动作的过程是不一样的,如果电机电流是瞬时超过断路器的脱扣整定值断路器是瞬间跳闸;而热继电器是电机过载运行电流没有超过断路器的脱扣电流时,由于流过热继电器的电流热效应使热继电器的簧片慢慢变形,断开主电路使电机停止运行
回复
的散热
2016年11月30日 09:33:35
5楼
扎斯特奔雷 发表于 2016-11-30 09:24 断路器和热继电器动作的过程是不一样的,如果电机电流是瞬时超过断路器的脱扣整定值断路器是瞬间跳闸;而热 …断路器的长延时过载同样可以实现热继电器的功能
回复
的散热
2016年11月30日 09:38:28
6楼
北方郎 发表于 2016-11-29 21:54 电磁式断路器要配合热继电器保护电动机。电子式断路器则不需要。断路器保护曲线要在电动机极限运行曲线 …电子式断路器长延时整定值在0.2-1.2In之间可自由整定,这是他不需要热继电器的理由吗
回复
pengmenglong
2016年11月30日 12:46:39
7楼
各种回答都说的挺好
回复
smartspring
2016年11月30日 15:40:19
8楼
扎斯特奔雷 发表于 2016-11-30 09:24 断路器和热继电器动作的过程是不一样的,如果电机电流是瞬时超过断路器的脱扣整定值断路器是瞬间跳闸;而热 … 新手进来学习一下,电磁式断路器的长延时整定范围和电子式不同吗?提前谢谢您的回复。
回复
electricity
2016年11月30日 17:17:06
9楼
框架断路器又加马达保护器,是否重复了功能?
回复
a396673967
2016年11月30日 22:32:56
10楼
热继电器是过载保护用的
回复
su88666
2016年11月30日 23:14:28
11楼
学习一下!
回复

相关推荐

APP内打开