在下是在看别人的帖子时遇到的这个问题(但那个帖子已关闭)。在下理解双电源供电和双回路供电的区别是双电源一定对应两个回路,而双回路不一定对应两个电源?不知道在下这样的理解是否正确? 另外双回路是否仅针对末端回路而言? 提前谢谢您的回复。
另外双回路是否仅针对末端回路而言?
提前谢谢您的回复。
在下是在看别人的帖子时遇到的这个问题(但那个帖子已关闭)。在下理解双电源供电和双回路供电的区别是双电源一定对应两个回路,而双回路不一定对应两个电源?不知道在下这样的理解是否正确? 另外双回路是否仅针对末端回路而言? 提前谢谢您的回复。
双回路供电和双电源供电的区别??
双回路供电一般是指某一负荷的电源有两回,此电源接自上级配电所不同的开关,正常运行时由其中一回电源供电,另一回处于备供状态;当一回电源停电时,由用户侧的自动切换装置将电源进行切换,保障负荷的不间断供电;?双电源供电一般特指两回电源来自不同的变电站(或配电所),这样就不会出现两回电源同时失压的情况,这种模式一般运用在特别重要的用户供电上,例如机场、火车站、医院等(上述场所还具备自行发电能力)。????
双电源供电和双回路供电,人们一般都认为是一码事,互相混叫。但是事实上是有一些区别的。双电源供电当然是引自两个电源(性质不同),馈电线路当然是两条;一用一备如果指的是电源,那它就是双电源供电。一用一备如果指的是馈电线路,就不能称之为双电源供电了。双电源比双回路可靠,但对建筑单体来说,两者看起来好象没有什么区别,很多情况下都是两路进线。双电源有一种情况是这样的:两路进线接自不同的区域变电站;而对应,双回路有一种情况是这样的:两路进线接自同一区域变电站的不同母线。所以,“双回路”中的这个回路指的是区域变电站出来的回路。双电源是电源来源不同,相互独立,其中一个电源断电以后第二个电源不会同时断电,可以满足一二级负荷的供电。而双回路一般指末端,一条线路故障后另一备用回路投入运行,为设备供电。两回路可能是同一电源也可能是不同电源
有个疑问:“双回路”中的这2个回路指的是上级变电站出来的2回供电线路,这个毫无疑问;可是该双回路有这样一种情况:两路进线接自上级变电站的同一母线的2个开关,这算双回路吗?它满足二级负荷要求吗?如果说不满足,那么依据是什么?