各位师傅,综保中的50,51是什么意思
wry1232004
wry1232004 Lv.2
2004年12月19日 16:11:14
只看楼主

我在一个合同,综保中的50,50N ,51, 51N ,27, 59 , 37 ,46, 59N ,50EF,是什么意思,他们说是保护(美国标准),哪里有资料!谢谢!

我在一个合同,综保中的50,50N ,51, 51N ,27, 59 , 37 ,46, 59N ,50EF,是什么意思,他们说是保护(美国标准),哪里有资料!谢谢!
免费打赏
jasonsong
2004年12月19日 16:17:10
2楼
50/51是三相过流,37是低电流,27是欠电压。
回复
tgzdb
2005年01月01日 19:36:13
3楼
在本网站里有一本有关保护的教科书是英文版的,去下载吧,那里有你提到的这些问题,而且讲的很细!
回复
wry1232004
2005年01月11日 14:40:59
4楼
谢谢!
回复
lianle_2001@co163
2005年01月11日 14:55:23
5楼
机械工业出版社有一本《电气工程师便携手册》 ROBERT B。HICKEY著
回复
oywb8
2005年01月12日 09:53:28
6楼
50--INSTANTANEOUS OVER CURRENT OR RATE-OF-RISE
瞬时过流或陡度(上升斜率)继电器。在电流过大或电流上升速率过大是动作的继电器,它的动作表明被保护的电器或回路中存在故障。
51--AC TIME OVERCURRENT RELAY
交流时限过流继电器是一种具有定时反时限特性的继电器,在交流回路电流超过预定值时动作。
27--UNDER VOLTAGE RELAY
欠电压继电器,当电压降至给定值时动作的元件。
59--OVER VOLTAGE RELAY
过电压继电器。在过电压达到给定值是动作的继电器。
37--UNDER CURRENT OR UNDER POWER RELAY
欠电流或低功率继电器。当电流或功率潮流下降到某一预定值时动作的继电器
46--REVERSE-PHASE OR PHASE-BALANCE RELAY
反相或相平衡电流继电器。当多相电流是反相序的,或不平衡的,其负序分量超过给定值时动作的继电器。

回复
wry1232004
2005年01月18日 13:26:01
7楼
谢谢!《电气工程师便携手册》有没有电子版本。
回复
yingyf
2005年05月28日 13:16:55
8楼
给你一个全的
回复
janhang
2005年05月28日 19:09:26
9楼
六楼大哥说的反时限应该是指根据过电流的大小动作时间也随之而变化
回复
lzj911127
2006年09月18日 15:22:57
10楼
ansi