汽车库通风排烟问题
diguadexiaomei
2016年11月26日 13:32:40
来自于通风排烟
只看楼主

根据汽车库新规范,超过2000平方的地下车库若能满足开窗面积和距离的要求,也可采用自然排烟的方式(后面条文说明)。若现在车库设有自然排烟天井,那么机械排风还要不要呢,好纠结

根据汽车库新规范,超过2000平方的地下车库若能满足开窗面积和距离的要求,也可采用自然排烟的方式(后面条文说明)。若现在车库设有自然排烟天井,那么机械排风还要不要呢,好纠结
免费打赏
simonray1986
2016年11月26日 17:24:05
2楼
自然排烟口距离车库最远点不超过30米,且排烟口净面积满足要求就行啦
回复
diguadexiaomei
2016年11月26日 19:27:57
3楼
simonray1986 发表于 2016-11-26 17:24 自然排烟口距离车库最远点不超过30米,且排烟口净面积满足要求就行啦都满足的话,平时也是可以自然通风的么
回复
simonray1986
2016年12月04日 11:58:22
4楼
diguadexiaomei 发表于 2016-11-26 19:27 都满足的话,平时也是可以自然通风的么抱歉,我之前都没认清你的问题。平时排风的话我觉得还是加上机械排风比较好。
回复
nengxiewuqing
2016年12月05日 17:32:06
5楼
2000㎡按建筑面积2%就是40㎡,挖这么多风井既要保证排烟30m间距,又不能贴地上建筑外墙,地面上竖出来可多井不嫌别扭么
回复
赛奢尔
2016年12月06日 14:04:55
6楼
nengxiewuqing 发表于 2016-12-5 17:32 2000㎡按建筑面积2%就是40㎡,挖这么多风井既要保证排烟30m间距,又不能贴地上建筑外墙,地面上竖出来可多井 …结合景观来做,40平方米不是问题的