关于混凝土保护层
廖兰武
廖兰武 Lv.2
2016年11月26日 11:10:59
只看楼主

同一个建筑进行结构设计时,屋面和基础为二类环境,其他为一类环境。同一个结构不同部位的保护层就不一样。但是PKPM设置时只能设置一个保护层。你们是怎么处理得呢?是否有必要建多个模型分别设置保护层进行计算?

同一个建筑进行结构设计时,屋面和基础为二类环境,其他为一类环境。同一个结构不同部位的保护层就不一样。但是PKPM设置时只能设置一个保护层。你们是怎么处理得呢?是否有必要建多个模型分别设置保护层进行计算?
免费打赏
努力做结构
2016年11月28日 10:17:17
12楼
设计大可不必这么精细,但是偏安全为好
回复
廖兰武
2016年11月28日 14:34:34
13楼
东邪同学 发表于 2016-11-26 14:27 结构设计比较粗,再精细也精细不了,所以可以按最不利的保护层计算就可以,这样钢筋计算值也不会加大1按最不利保护层,钢筋会加大,部分甚至会超筋
回复
廖兰武
2016年11月28日 14:35:25
14楼
baiyejianke 发表于 2016-11-28 08:11 基础算的是用的是JCCAD 到时候自己设置啊算框架的时候,我一般地梁直接建在框架模型里
回复
东邪同学
2016年11月29日 08:47:29
15楼
廖兰武 发表于 2016-11-28 14:34 按最不利保护层,钢筋会加大,部分甚至会超筋那就是你截面太小了。保护层你手算下,影响不打
回复
baiyejianke
2016年11月29日 15:44:13
16楼
廖兰武 发表于 2016-11-28 14:35 算框架的时候,我一般地梁直接建在框架模型里那也没有关系的 算地梁的时候只需要看着一层的配筋 直接改掉保护层厚度就行 再说本来影响也不会很大
回复
白洛0
2017年04月05日 11:34:33
17楼
结构设计比较粗,再精细也精细不了,所以可以按最不利的保护层计算就可以,这样钢筋计算值也不会加大1
回复

相关推荐

APP内打开