隅撑的螺栓抗剪、承压问题
wuchen127
wuchen127 Lv.7
2016年11月24日 11:58:28
只看楼主

请教,计算个门刚结构,算隅撑的时候M12的螺栓算不过,查了好些资料,有说加大螺栓,有说加厚檩条厚度,有的直接不管,一概用M12。请问这种情况大家都怎么处理的,谢谢。

请教,计算个门刚结构,算隅撑的时候M12的螺栓算不过,查了好些资料,有说加大螺栓,有说加厚檩条厚度,有的直接不管,一概用M12。请问这种情况大家都怎么处理的,谢谢。


qiangxq1
2016年11月25日 07:59:30
2楼
没计算过隅撑的螺栓
回复
wuchen127
2016年11月25日 08:48:24
3楼
qiangxq1 发表于 2016-11-25 07:59 没计算过隅撑的螺栓直接不管,用M12?
回复
青青鸟
2016年11月25日 09:59:36
4楼
门式刚架轻型房屋钢结构技术规范GB51022-2015中连接隅撑的螺栓不小于M14
回复
wuchen127
2016年11月25日 14:41:01
5楼
青青鸟 发表于 2016-11-25 09:59 门式刚架轻型房屋钢结构技术规范GB51022-2015中连接隅撑的螺栓不小于M14您能说下具体在哪一条吗?在这本规范上找了好久,没找到。谢谢
回复
chinalxb
2016年11月25日 15:57:58
6楼
学习学习了!
回复
攻城师126059
2016年11月26日 10:45:43
7楼
很精典的资料,学习了。
回复
青青鸟
2016年11月26日 13:05:05
8楼
wuchen127 发表于 2016-11-25 14:41 您能说下具体在哪一条吗?在这本规范上找了好久,没找到。谢谢见条文说明第134页
回复
jszxwsw
2016年11月28日 08:02:04
9楼
这都可以问?还有人回答?
回复
张叁疯
2016年11月28日 08:15:51
10楼
直接采用图集的
回复
wuchen127
2016年11月28日 10:53:53
11楼
青青鸟 发表于 2016-11-26 13:05 见条文说明第134页非常非常感谢,找到了
回复

相关推荐

APP内打开