建筑电气工程施工质量验收规范 —(分部)之术语和电位联结
lyzhongzhi123
2016年11月24日 10:31:13
只看楼主

2.1 术 语 2.1.1 布线系统 wiring system 由一根或几根绝缘导线、电缆或母线及其固定部分、机械保护部分构成的组合。 2.1.2 用电设备 current-using equipment 用于将电能转换成其他形式能量的电气设备。 2.1.3 电气设备 electrical equipment 用于发电、变电、输电、配电或利用电能的设备。 2.1.4 电气装置 electrical installation

2.1 术 语
2.1.1 布线系统 wiring system
由一根或几根绝缘导线、电缆或母线及其固定部分、机械保护部分构成的组合。
2.1.2 用电设备 current-using equipment
用于将电能转换成其他形式能量的电气设备。
2.1.3 电气设备 electrical equipment
用于发电、变电、输电、配电或利用电能的设备。
2.1.4 电气装置 electrical installation
由相关电气设备组成的,具有为实现特定目的所需的相互协调的特性的组合。
2.1.5 建筑电气工程 building electrical engineering
为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分构成的组合。
2.1.6 特低电压 extra-low voltage
相间电压或相对地电压不超过交流方均根值50V的电压。
2.1.7 SELV系统 SELV system
在正常条件下不接地,且电压不超过特低电压的电气系统。
2.1.8 PELV系统 PELV system
在正常条件下接地,且电压不超过特低电压的电气系统。
2.1.9 FELV系统 FELV system
非安全目的而为运行需要的电压不超过特低电压的电气系统。
2.1.10 母线槽 busway2.1.11 电缆梯架 cable ladder2.1.12 电缆托盘 cable tray2.1.13 槽盒 trunking2.1.14 电缆支架 cable bearer2.1.15 导管 conduit2.1.16 可弯曲金属导管 pliable metal conduit2.1.17 柔性导管 flexible conduit2.1.18 保护导体 protective conductor2.1.19 接地导体 earth conductor2.1.20 总接地端子 main earthing terminal,main eartbing busbar2.1.21 接地干线 earthing busbar2.1.22 保护接地导体(PE) protective earthing conductor2.1.23 保护联结导体 protective bonding conductor2.1.24 中性导体(N) neutral conductor2.1.25 外露可导电部分 exposed-conductive-part2.1.26 外界可导电部分 extraneous-conductive-part2.1.27 景观照明 landscape lighting2.1.28 剩余电流动作保护器(RCD) residual current device2.1.29 额定剩余动作电流(I△n) rated residual operating current2.1.30 联锁式铠装 interlocked armour2.1.31 接闪器 air-termination system2.1.32 导线连接器 wire connection device
2.2 代 号SPD——电涌保护器; IMD——绝缘监测器;UPS——不间断电源装置; EPS——应急电源装置。
综上的的术语部分和如下的建筑物等的电位联结都是在施工验收时或者平时日常生活所知道的知识,那么就以 建筑电气工程施工质量验收规范[附条文说明] GB 50303-2015 为标准来看一下在第 25 建筑物等电位联结 章节中 25.1 主控项目
25.1.1 建筑物等电位联结的范围、形式、方法、部位及联结导体的材料和截面积应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:施工中核对设计文件观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。核查产品质量证明文件、材料进场验收记录。
25.1.2 需做等电位联结的外露可导电部分或外界可导电部分的连接应可靠。采用焊接时,应符合本规范第22.2.2条的规定;采用螺栓连接时,应符合本规范第23.2.1条第2款的规定,其螺栓、垫圈、螺母等应为热镀锌制品,且应连接牢固。
检查数量:按总数抽查10%,且不得少于1处。
检查方法:观察检查。
25.2 一般项目
25.2.1 需做等电位联结的卫生间内金属部件或零件的外界可导电部分,应设置专用接线螺栓与等电位联结导体连接,并应设置标识;连接处螺帽应紧固、防松零件应齐全。
检查数量:按连接点总数抽查10%,且不得少于1处。
检查方法:观察检查和手感检查。
25.2.2 当等电位联结导体在地下暗敷时,其导体间的连接不得采用螺栓压接。
检查数量:全数检查。
检查方法:施工中观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。


lw010
2016年12月23日 08:46:37
2楼
谢谢楼主分享
回复
lyzhongzhi123
2016年12月23日 14:00:43
3楼
lw010 发表于 2016-12-23 08:46 谢谢楼主分享不谢,更多内容可以到众智建筑资源zzguifan.com查阅或下载
回复
lyzhongzhi123
2016年12月23日 14:01:01
4楼
lw010 发表于 2016-12-23 08:46 谢谢楼主分享不谢,更多内容可以到众智建筑资源zzguifan.com查阅或下载
回复
liangqingfeng123
2016年12月23日 14:46:33
5楼
谢谢!!!!!!!!!!!!!
回复
lyzhongzhi123
2016年12月23日 14:51:13
6楼
liangqingfeng123 发表于 2016-12-23 14:46 谢谢!!!!!!!!!!!!!不谢,更多内容可到众智建筑资源搜索查阅或下载!!
回复
co1469804045634
2017年02月28日 18:23:32
7楼
11111111111111
回复
muyuyao
2019年02月02日 16:19:51
8楼
谢谢楼主资源共享!!!
回复

相关推荐

APP内打开