上部结构为钢结构,在挖独立基础时下面有排污管道,做两个基础,中间地梁把钢柱拖起来,请问要怎么计算基础和地梁?或者有什么更好的方法求指导,谢谢!

上部结构为钢结构,在挖独立基础时下面有排污管道,做两个基础,中间地梁把钢柱拖起来,请问要怎么计算基础和地梁?或者有什么更好的方法求指导,谢谢!

QQ截图20161124095949.png

飞刀
2016年11月24日 15:12:41
2楼
类似局部这样的情况,个人认为适当保守一点好;
基础底面积肯定是够的,拖柱的梁属于转换梁,配筋加强,箍筋加密
回复
wtq泰钦
2016年11月24日 15:25:50
3楼
单层的还可以,多层的要好好仔细算清楚了!
回复
qiangxq1
2016年11月25日 07:53:20
4楼
谢谢分享资料
回复
龙须菠菜
2016年11月25日 09:10:33
5楼
地梁拖钢柱,锚栓首先保证满足抗拔和抗剪要求,然后就是地梁设计保守些