etabs2015中建高层时在输入基本风压时需要乘以1.1吗
guan89
guan89 Lv.2
2016年11月19日 15:17:56
来自于ETABS
只看楼主

新的高钢规中5.2.4条中提到对风荷载敏感的高层建筑,基本风压需要乘以系数1.1.荷载规范和高钢规条文说明中,都提到一般建筑高度超过60m,可以考虑系数1.1.但敏感不敏感,需要工程师自己把握。在软件中,etabs2015中,程序会自动根据建筑高度大于60m,会考虑这个系数,还是需要人为在输入风荷载时,基本风压乘以1.1

新的高钢规中5.2.4条中提到对风荷载敏感的高层建筑,基本风压需要乘以系数1.1.荷载规范和高钢规条文说明中,都提到一般建筑高度超过60m,可以考虑系数1.1.但敏感不敏感,需要工程师自己把握。在软件中,etabs2015中,程序会自动根据建筑高度大于60m,会考虑这个系数,还是需要人为在输入风荷载时,基本风压乘以1.1
sunlipinwoaini
2016年11月19日 17:56:34
2楼
人为在输入风荷载时,基本风压乘以1.1
回复
fiona2001
2016年11月21日 09:09:44
3楼
计算指标的时候不需要乘吧
计算配筋要乘
按规范的理解
回复
blessing
2016年11月21日 10:02:11
4楼
需要人工放大乘以1.1,etabs软件没有那么智能,尚且不能自己考虑放大。
回复
cardina
2016年11月22日 23:13:59
5楼
程序不会考虑,需要人为乘以1.1后输入
回复
guan89
2016年11月24日 16:34:06
6楼
fiona2001 发表于 2016-11-21 09:09 计算指标的时候不需要乘吧计算配筋要乘按规范的理解你是对的,计算承载力时要乘,计算侧移指标不用乘,但实际高层结构都是侧移都是由水平地震作用控制,风压乘后方便后面组合用于承载力计算。
回复
fireone108108
2016年11月24日 18:49:23
7楼
看了帖子就要回复
回复

相关推荐