风口与风机的设计风量
licaibian
licaibian Lv.8
2016年11月19日 13:00:20
来自于通风排烟
只看楼主

入行几年了,但是发现一个很基本的问题没搞清楚。发出来大家看一下。 设计师设计通风系统的时候,图纸上要标注风机及风口的风量,他们之间的对应关系有些混乱。举个例子: 一个车库排风系统,按照换气次数计算得到排风量30000,放大10%选33000的风机。系统有10个风口的话,风口的风量到底是标3000还是3300???? 按照正常的理解,图纸上的标注均为设计值,此系统的设计风量应为30000,只是由于漏风的因素,选择30000的风机实际上达不到设计值,因此选了33000的风机。而风口和风管的设计值应该按照30000的设计值来进行设计,也就是说风口应该标注3000的风量。

入行几年了,但是发现一个很基本的问题没搞清楚。发出来大家看一下。
设计师设计通风系统的时候,图纸上要标注风机及风口的风量,他们之间的对应关系有些混乱。举个例子:
一个车库排风系统,按照换气次数计算得到排风量30000,放大10%选33000的风机。系统有10个风口的话,风口的风量到底是标3000还是3300????
按照正常的理解,图纸上的标注均为设计值,此系统的设计风量应为30000,只是由于漏风的因素,选择30000的风机实际上达不到设计值,因此选了33000的风机。而风口和风管的设计值应该按照30000的设计值来进行设计,也就是说风口应该标注3000的风量。
简单的说,选33000的风机才能保证每个风口的风量达到3000。

那么问题来了,为什么以前好多的项目、图纸,都是直接用33000/10(风机风量/风口数量)的方式来进行风口的标注和设计,这其实造成了浪费,因为这么以来,风管风口的尺寸、都会变大。到底是我的理解有问题,还是现在的诸多的设计习惯有问题,恳请各位大神赐教。。。。


免费打赏
simonray1986
2016年11月19日 18:52:51
2楼
应该是标设计值,最容易理解的就是那10%既然是漏风系数,按理是在风管部位漏的风,风口作为末端无损失啊。
回复
wangyinuantong2013
2016年11月30日 14:33:31
3楼
10%是为了保证效果,施工质量好可能不会这么大
风口过小,风速可能超限
回复
licaibian
2016年12月01日 09:11:21
4楼
wangyinuantong2013 发表于 2016-11-30 14:33 10%是为了保证效果,施工质量好可能不会这么大风口过小,风速可能超限调试按照设计风量是不可能超速的,都装有风量调节阀。如果都是放大的10%,是不可能调到这个风量的
回复
licaibian
2016年12月01日 09:12:39
5楼
simonray1986 发表于 2016-11-19 18:52 应该是标设计值,最容易理解的就是那10%既然是漏风系数,按理是在风管部位漏的风,风口作为末端无损失啊。嗯,有道理。如果风口风量加起来等于风机风量,那调试的时候无论如何都调不到风口的风量了
回复

相关推荐