2台15kw的离心泵应配备多大的变压器
bijisen
bijisen Lv.3
2007年11月18日 22:25:57
来自于变压器
只看楼主

2台15kw的离心泵应配备多大的变压器?再适当考虑一下厂区内部的电器功率,变频控制设备?50KAV的变压器够了吧

2台15kw的离心泵应配备多大的变压器?再适当考虑一下厂区内部的电器功率,变频控制设备?50KAV的变压器够了吧


免费打赏
linxingjixiechang
2007年11月20日 19:10:46
12楼
可以吗?
回复
鸭江绿水
2007年11月20日 21:10:00
13楼
回复
xx_691214
2007年11月21日 08:05:10
14楼
2台15kw的离心泵选用50KVA的变压器是没有问题的!!!怎样起动都行!!(现场经验).
回复
guanbin919
2007年11月21日 10:50:05
15楼
假设30kW离心泵的功率因素0.85,占用配变容量为35.3kVA,若使用50kVA配变余用容量为14.7kVA容量,用于办公应该足够了。