2台15kw的离心泵应配备多大的变压器
bijisen
bijisen Lv.3
2007年11月18日 22:25:57
来自于变压器
只看楼主

2台15kw的离心泵应配备多大的变压器?再适当考虑一下厂区内部的电器功率,变频控制设备?50KAV的变压器够了吧

2台15kw的离心泵应配备多大的变压器?再适当考虑一下厂区内部的电器功率,变频控制设备?50KAV的变压器够了吧


免费打赏
wxdchgs
2007年11月18日 22:43:02
2楼
2台15kw的离心泵。其额定电流按2*(15*2)=60(A)考虑。50KVA的变压器额定电流约为72.165(A).
以上系按电机0.38KV,变压器0.4KV考虑。
回复
my_tulip1
2007年11月19日 08:21:21
3楼
变频控制的话,应当没有问题,否则应当选更大些的变压器。
回复
bijisen
2007年11月19日 08:39:13
4楼
是的2台水泵均采用变频控制系统,还有一混凝剂投加器和二氧化氯发生器,不过功率很小
谢谢,两位的人心解答
回复
cfbkg
2007年11月19日 21:02:21
5楼
如果考虑到电动机的启动电流,应该加大功率选择的富裕量,尤其是当两台同时起动的情况下,电压跌落比较大,会影响其他电器设备的正常供电电压。具体选多大功率,还要考虑其他设备的最低允许电压是多少
回复
sheshi38du
2007年11月19日 22:04:10
6楼
小水厂啊,这么小的负荷,还管变压器吗?直接交给电业局得了。
回复
zigj
2007年11月20日 13:17:45
7楼
这么小的负荷,直接用低压带就行了,根本就不用加变压器。
回复
har1982
2007年11月20日 13:18:04
8楼
不是甚懂,为什么给水泵供电还要变压器呢?直接给他一个380的交流电不行吗?也就才15KW!通过变频器启动
回复
zzhspeed
2007年11月20日 15:25:24
9楼
带变频器的话,就不需要考虑启动了。有多少功率就用多大变压器吧,适当把变压器加大一号也比较好。
回复
linxingjixiechang
2007年11月20日 18:57:28
10楼
用50的变压器就可以带42.5千瓦的设备不过我建议你用80的因为两台如果同时启动的话启动电流会很大!
回复
linxingjixiechang
2007年11月20日 19:02:00
11楼
应该是这样的吧!
回复

相关推荐

APP内打开